Питание здание происходит от двух независимых подстанции.
С подстанций получаем 3 фазы + нейтраль. Потребители через контактеры
3+N могут коммутироваться между поставщиками.
Вопрос знатокам, что делать с заземлением? По возможности с сылкой на нормативку,
заранее благодарен.


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание здание происходит от двух независимых подстанции.
С подстанций получаем 3 фазы + нейтраль. Потребители через контактеры
3+N могут коммутироваться между поставщиками.
Вопрос знатокам, что делать с заземлением? По возможности с сылкой на нормативку,
заранее благодарен.
С подстанции приходят 3 фазы и совмещенный РЕN проводник, который на вводном устройстве в здании разделяется на  шинах (РЕ и N) ВУ на защитный РЕ и нейтральный N проводники.
Поскольку в автора темы нет в профиле флажка страны, сошлюсь для Украины на ПУЭ главу 1.7 и ДБН В.2.5-27-2006 п.2.4.1.4 абзац 3.
Для РФ ПУЭ глава 1.7, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, И1.03-08, М788-1095.
ГОСТ Р 50571.5.54:
"1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций - для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью) равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.
2. Сечение РЕ-шины в вводных устройствах (ВУ, ВРУ) электроустановок зданий и соответственно ГЗШ принимается по ГОСТ Р 51321.1 -2000 таблица 4.
Если ГЗШ установлены отдельно и к ним не подключаются нулевые защитные проводники установки, в том числе PEN (РЕ) проводники питающей линии, то сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно установленных ГЗШ принимается равным половине сечения РЕ-шины наибольшей из всех РЕ-шин, но не менее меньшего из сечений РЕ-шин вводных устройств изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Защитные проводники, изготовленные из других материалов, должны иметь эквивалентную проводимость.
РЕ-шина низковольтных комплектных устройств (НКУ) должна проверяться по нагреву по максимальному значению рабочего тока в PEN проводнике (например, в неполнофазных режимах, возникающих при перегорании предохранителей, при наличии третьей гармоники и т.д.). Для ГЗШ, не являющейся РЕ-шиной НКУ, такая проверка не требуется".
« Останнє редагування: 14 Червень 2016, 11:05:25 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alsaut

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: