Всем здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с подобным, при проектировании АЗС после выполнения расчета нагрузок расчетная мощность для АЗС получилась около 100кВт (причем уточнение - на данной АЗС есть здание операторской с торговым залом, в котором присутствует - электроотопление и кондиционирование), а Заказчик по ТУ, которые получались естественно ранее, до проектирования внутренних сетей, запросил всего 70 кВт. Так вот собственно суть вопроса - можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы? Что б хоть как то попасть в разрешенную мощность по ТУ!