Автор Тема: Расчет нагрузки для АЗС  (Прочитано 2857 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет нагрузки для АЗС
« : 18 Серпень 2017, 17:34:35 »
Всем здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с подобным, при проектировании АЗС после выполнения расчета нагрузок расчетная мощность для АЗС получилась около 100кВт (причем уточнение - на данной АЗС есть здание операторской с торговым залом, в котором присутствует - электроотопление и кондиционирование), а Заказчик по ТУ, которые получались естественно ранее, до проектирования внутренних сетей, запросил всего 70 кВт. Так вот собственно суть вопроса - можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы? Что б хоть как то попасть в разрешенную мощность по ТУ!

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки для АЗС
« Reply #1 : 18 Серпень 2017, 18:05:19 »
можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы?
Можно. Все так делают. Некоторые даже заносят данные расчетов в табличку рядом со счетчиком (в смысле, размещают табличку с "зима-лето" на странице проекта, где изображена схема электрическая принципиальная узла учета электрической энергии).

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки для АЗС
« Reply #2 : 18 Серпень 2017, 18:56:32 »
Спасибо, но по ходу все равно не попадаю в разрешенную, теперь тока или уменьшать мощность оборудования или вперед за новыми ТУ! Еще вот такой вопрос что то меня ввел в заблуждение пункт выданных ТУ
- установленная мощность - 160кВА;
- единовременная мощность - 112 кВт.
Это как? Причем это для питания 2-х объектов, единовременная это ж вроде и есть установленная?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки для АЗС
« Reply #3 : 18 Серпень 2017, 19:44:57 »
Еще вот такой вопрос что то меня ввел в заблуждение пункт выданных ТУ...
http://eom.com.ua/index.php?topic=6883.0, http://eom.com.ua/index.php?topic=15410.0.
Внимательно наблюдая ход чужой мысли, вы учитесь владеть собственными.

А так, понятие "единовременная мощность" есть по сути своей лишь ПРАВОВОЙ казус, который более-менее внятно рассмотрен, скажем, в разделе "2. Соотношение понятий «максимальная мощность» и «единовременная мощность»" (http://zhane.ru/analitika/tematicheskij-rubrikator/problemy-pravovogo-regulirovanija-energosnabzhenija/1676-nmontile-praktika-opredelenija-maksimalnoj-moschnosti-s-ispolzovaniem-inyh-velichin-moschnosti-ukazannyh-v-dokumentah-o-tehnologicheskom-prisoedinenii). Казус этот с технической точки зрения особого интереса не представляет.
« Останнє редагування: 18 Серпень 2017, 21:06:54 від my_move »

 