В наших украинских нормах нет однозначного определения того, что электрощитовые являются помещениями пожароопасными, хотя и не отрицается наличие горючих веществ. Что пожарную сигнализацию нужно делать в электрощитовых- и это неоспоримый факт.
На мой взгляд в этом плане есть несответствие в действующей НД. Мы до сих пор ссылаемся на старый действующий СН по проектированию электрооборудования промышленных предприятий, который устанавливает, что электрощитовые в которых нет распределительные устройства с выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице оборудования нужно относить к категории "Д".
В РФ данные помещения согласно расчета относят к пожароопасным с категорией В1, В2, В3 или В4.
Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.
Определение категорий помещений В1 – В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
Категория помещения. Удель. пож. нагрузка на участке,МДж/м2. Способ размещения
В1 Более 2200 Не нормируется
В2 1401 – 2200 В соответствии с расчетом
В3 181 – 1400 В соответствии с расчетом
В4 1 – 180 На любом участке пола
помещения площадь каждого
из участков пожарной
нагрузки не более 10 кв. м.
Способ размещения участков
пожарной нагрузки определ. в
соответствии с расчетом
Если кто-то хочет занятся расчетом, методика известная, данные по некоторым кабелям всегда можно найти. Например вот некоторые:
1. «ВВГнг 2*1,5» - 0,044 л/м
2. «ВВГнг 2*2,5» - 0,051 л/м
3. «ВВГнг 3*1,5» - 0,047 л/м
4. «ВВГнг 3*2,5» - 0,064 л/м
Справочная информация по объему горючей массы кабелей марки «ВВГнг-LS», л/м
Сечение 0,66 кВ 1 кВ
1х1,5 0,019 0,022
2х1,5 0,044 0,054
3х2,5 0,064 0,077
5х2,5 0,083 -
3х4 0,082 0,106
5х4 0,11 -
3х6 0,095 0,121
5х6 0,128 -
5х10 0,187 -
1х25 0,074 0,078
5х25 0,433 -
5х50 - 0,485
5х70 - 0,58
Для справки:
Объем горючей массы (неметаллического материала) изоляции кабелей (проводов) определяется в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ Р МЭК 332-3-96 "Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание проводов или кабелей, проложенных в пучках" (пункт 2.3)
Источник информации:
http://www.ruscable.ru/misc/faq/index-18.html; http://www.ruscable.ru/misc/faq/index-13.html З.Ы. При отнесении электрощитовой к категории "В"-пожароопасное помещение по ДБН, как в этом плане классифицирует это помещение ПУЭ, потому-как в противном случае все идет в разрез с нормами ПУЭ по степени защиты электрооборудования, в том числе и распределительных щитов и выходит, что ПУЭ в части главы 4 не может выполняться. То есть открытая установка щитов и оборудования невозможна.