Тогда должна еще быть норма для предела огнестойкойсти в шахте для силовых и слаботочных отсеков наверное?
Есть, конечно. Но насколько я понимаю, не для отсеков и перегородок. От наводок спасает расстояние.
А сами шахты должны быть с ограждением 1 типа. И дверцы соответствующие.
В ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 по пожарной сигнализации написано просто: если в шахте проходят кабели аварийных систем с огнестойкостью меньше 30 мин, то шахты нужно защищать. Судя по назначению ДСТУ - пожарной сигнализацией.
А в ДБН В.2.5-56 все еще интересней:
Приміщення вводу кабелів,
кабельні шахти, кабельні підвали, тунелі, поверхи що розміщені всередині та поза будинками різного призначення - сигнализация при пожежному навантаженні менше 180 МДж/м2, и тушение при пожежному навантаженні більше 180 МДж/м2.
На телекоммуникационных объектах вообще тушение + ПС для шахт без всяких оговорк.
Разделять кабели силовые и слаботочные имеет смысл от наводок.
А пожарные требования защищают в первую очередь аварийные кабели, те, которые должны работать когда все плохо. И еще зазищают здание от распространения огня по вертикали по кабельной шахте.
Почему ПУЭ требует именно огнестойкую перегородку, а не экранирующую, я, честно говоря, не понимаю.