Автор Тема: ВЛ-6 кВ над гаражами  (Прочитано 1934 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline magma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЛ-6 кВ над гаражами
« : 06 Червень 2016, 13:25:21 »
Добрый всем день. Возникла необходимость запитать "колхозницу" гаражного кооператива от ВЛ-6 кВ. Заказчик получил ТУ. Но проблема в том.что если воздухом,то надо переходить через ряд гаражей. Т.к. помещение не производственное и пожароопасное,то вроде нельзя. Но категоричных документов по этому поводу не нашёл. Возможен ли вариант защищённым проводом? Кабельная линия получается больше 200 м. А воздухом один пролёт. Подскажите пожалуйста вариант.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ над гаражами
« Reply #1 : 06 Червень 2016, 14:03:43 »
Я думаю, что если нельзя проходить над сооружениями с пожароопасными зонами ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, согласно п.2.4.52, то для ВЛ-10кВ тем более нельзя и вступает в силу ПУЭ п.2.5.240. "Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными …со взрыво- и пожароопасными зонами, следует выполнять в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторной высоты опоры".
Не знаю вашего ситуационного плана, может можно рассмотреть вариант с кабельной вставкой?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline magma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ над гаражами
« Reply #2 : 06 Червень 2016, 14:08:54 »
Вариант кабельной вставки или кабельной линии возможен,но он получается длиной 200 м. А это по нынешним ценам, в разы дороже пролета воздушкой. Спасибо за ответ. Будем думать.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ над гаражами
« Reply #3 : 06 Червень 2016, 14:21:36 »
Ну для ВЛ-110 кВ (сущ) проходящей над парковкой (проект) предусматривали некую "решетку" на стойках которая покрывала паркоместа. Даже построили. Я так понимаю, что она заземлена в 1001 месте.
Есличе - это возле Новуса на м. Черниговская в Киеве.
Вот тут, если присмотреться, то что-то можно разглядеть.
https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.631065%2C50.459052&spn=0.322723%2C0.174705&z=19&l=map%2Csat%2Cskl
К сожалению, ни на гугл-, ни на яндекс- панорамах ее еще нет :(
Если вы из Киева, то можно подъехать глянуть. И еще раз акцентирую внимание, что это 110 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.