Автор Тема: Кабельный магистральный канал для прокладки в полу  (Прочитано 1979 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть небольшое производство. Нужно организовать запитку оборудования в полу от кабельного магистрального канала. В магистральном канале пучок кабелей, к каждому электроприемнику свой кабель в отдельной метталической трубе через ответвительную коробку. Подскажите, пожалуйста, где найти такой кабельный канал и ответвительную коробку. 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это новое проектируемое производство, то самый дешевый и доступный способ это выдать задание строителям-конструкторам на выполнение в полу кабельного канала от стены до отвода на фрезерный станок 3 кВт, размером 400х400мм. В канал на стойках и полках уложить короб (лоток), например лоток перфорированный 200Х50 (150Х50) мм фирмы Скат г.Краматорск, а уже от кабельного канала в подливке пола выполнить отводы к установленному оборудованию-в стальных трубах по ГОСТ 10704. Каналы затем перекрыть съемными панелями из рифленой стали по ГОСТ 8568, можно даже съемными панели делать только в местах отводов с канала к оборудованию.
То есть набор для монтажа кабелей фирмы Скат получится следующим:
1. Лоток перфорированный 200х50 (150х50)мм, артикул 2115230 (2114220).
2. Консоль кронштейна 200 (полка), артикул 2615050.
3. Планка кронштейна 400 (стойка), артикул 26206060.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо большое, а с каким шагом нужно крепить полки к стене?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ табл.2.3.1 - 800-1000 мм. Кабели небольшого сечения, нагрузка тоже небольшая, я в таких случаях выбираю 1000 мм (1м).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вариантов подключения - море. Как по мне самым оптимальным для производства (но не самым дешовым) является шинопровод. Это решение было распространено на советских предприятиях. Шинопровод прокладывался по колонам или рядом с колонами на стойках, чтобы не мешать кранам если таковые были в цеху. Это решение выгодно тем что при подключении нового оборудования не требовалось больших затрат.
Еще как вариант - все линии проложить в стальных трубах. При этом трубы замоноличивать не обязательно, если они никому не мешают. А оборудование подключать не кабелем а одножильным проводом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ табл.2.3.1
grossel, Зверніть увагу табл.2.3.1 ПУЕ України ніякого відношення до прокладання кабелів немає . Ви дали посилання на іноземне ПУЕ яке на території України не діє .В *Андрей*, в профілі вставлений прапор Укераїни .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ні, я просто користувався паперовим варіантом ПУЕ-2011р видавництва "Форт" м.Харків, яке було під рукою.
Тому вибачаюсь перед *Андреем* в ПУЕ видавництва 2015р. дійсно ця таблиця позначена під номером таблиці 2.3.3.
ПУЕ-2015
П Р О К Л А Д А Н Н Я  К А Б Е Л Ь Н И Х  Л ІН ІЙ У К А Б Е Л Ь Н И Х С П О РУД А Х
Таблиця 2.3.3. Найменші відстані між елементами кабельних конструкції і окре­
мими кабелями в кабельних спорудах.
                     Відстані                                                          в кабельних спорудах
3. Між опорними конструкціями (кронштейнами)                           від 800 до 1000мм
по довжині споруди

Хоча це суті написаного не міняє.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: