Есть конструкция (делаю) электрошкафа. Требуется сделать заземление дверей. Мы привариваем резьбовые бонки и землим проводом. Хочу уйти от сварки путём установки заклёпок для заземления. Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Вариант 1: http://bralo-systems.ru/pavblog/blog&id=23
- непонятно каким проводом подключаться на такие заклёпки (надо минимум 2,5)
Вариант 2: http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-tsilindricheskiy-bortik-shestigrannaya-0311104006
и вариант 3 (похожий): http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-umenyshenn-y-bortik-shestigrannaya-0311204006
- непонятно на тему пятна контакта.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По варианту 1 все дело в наконечнике типа такого http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9116. (РпИм) Только у более серъезных фирм есть наконечники на ширину 6,3мм (у ИЭКа я почему то не увидел)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Халтура!
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Халтура!
Конечно халтура. ПУЭ не предусматривает присоединение РЕ проводников таким способом (тоже касается и ГОСТ10434):
ПУЭ п.1.7.153: "Приєднання заземлювальних провідників, РЕ-провідників і провідників зрівнювання потенціалів до відкритих провідних частин необхідно виконувати шляхом зварювання або болтового з’єднання".