Коллеги, вопрос простой. Есть насос (один ~380В, один~220В) и канальный вентилятор (~220В). Групповые линии к ним защищены автоматами в щите. Необходимо отключить их дистанционно с ПКУ. По насосам, скорее всего там есть шкаф автоматики рядом с насосами, по канальнику - там всё примитивно фаза, ноль, возможно некий пускатель, если поставляется комплектно. Просветите, как правильно реализовать схему отключения этих электроприборов с ПКУ. Я так понимаю: на самом двигателе насоса должен быть пускатель, если протянуть с ПКУ туда кабель (для 3-х фаз 4-жил, для одно фазных - 2 жил) и подключить ПКУ к пускателю, то эту схему можно реализовать. Вопрос, а пускатели нужно дополнительно заказывать и где их устанавливать?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю: на самом двигателе насоса должен быть пускатель, если протянуть с ПКУ туда кабель (для 3-х фаз 4-жил, для одно фазных - 2 жил) и подключить ПКУ к пускателю, то эту схему можно реализовать. Вопрос, а пускатели нужно дополнительно заказывать и где их устанавливать?
1. На однофазный ЭД нужно тянуть 3-х жильный кабель (фаза, N и РЕ).
2. Если у вас существующие насосы со своим щитом управления, то для дистанционного отключения с ПКУ нет необходимости ставить дополнительно пускатель, достаточно в ПКУ установить пост с кнопкой "Стоп" (с нормально замкнутыми контактами) включенную в цепь катушки пускателя (контактора) управления насосом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо вам grossel! Вы золотой человек, всегда помогаете и отвечаете на вопросы! По п.1 - это я в курсе по трёхжильный кабель...я тут имел в виду  кабель именно от ПКУ - там ведь если вести к пускателю или контактору, то для однофазных - от одного НО и одного НЗ контакта, т.е 2 -жилы, а для трёхфазного - 2НО и 2НЗ - т.е четыре жилы....я может что-то путаю. Предположим, что щитов нет на насосах. Если так, то я думаю разместить контактор в щите на дин рейке рядом с автоматом, защищающим группу к насосу, и реализовать схему, когда кабель от автомата защиты проходит через контактор и далее к потребителю, т.е 3-фазному двигателю насоса (ну или однофазному, разница только в типе контактора), а от контактора идёт кабель до ПКУ - соответственно мы просто размыкаем катушку контактора и цепь может быть замкнута или разомкнута, при этом автомат всегда в положении включён. Вот тут я немного не понимаю, как правильно контактор изобразить относительно основной группы, питающей насос на однолинейке...подскажите. Это как-то похоже на то, как рисуется независимый расцепитель или как-то по другому...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на насосах нет шкафа управления, то придется самому обвязывать насос и разрабатывать схему управления насосами. Поэтому желательно получить задание от технологов, что они хотят получить при управлении насосами: регулирование при изменении давления, отключение при повышении давления и т.д
В однолинейной схеме контакт пускателя показывается как нормально открытый контакт+тепловое реле (разомкнутый с правой стороны квадрат). См. во вложении схему пускателя, если откинуть в силовой цепи 2 фазы и схему управления-получится однолинейная схема пускателя.
З.Ы. Вопрос, что в вашем случае собой представляет ПКУ?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З.Ы. Вопрос, что в вашем случае собой представляет ПКУ?
ПКУ - кнопочный пост с кнопками пуск и стоп (там ещё лампа может быть, но она не обязательна). Я так понимаю - каждая из клавиш ПКУ представляет из себя- два контакта - один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый.

 