УЗО в линиях отопления
« : 02 Червень 2016, 08:20:51 »
Есть отопления помещений с помощью инфракрасных обогревателей типа таких, которые устанавливаются на потолок.
Нужно ли линию питания этих обогревателей защищать УЗО?

Так же вопрос по электрорадиаторам и бойлерам, нужно ли линии питания их защищать УЗО?
В ДБН В.2.5-27-2006 сказано:

2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Винятками з цього правила можуть бути:
-   коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача;

Т.е. можно розетку эелктрорадиатора или бойлера питать без УЗО?


Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в линиях отопления
« Reply #1 : 02 Червень 2016, 09:17:05 »
В нормах действительно такого требования нету (если это не нагревательные кабели или установка не размещена в помещении с повышенной опасностью). Но я бы ставил. Только не УЗО, а дифавтомат.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в линиях отопления
« Reply #2 : 02 Червень 2016, 09:24:01 »
в нас прийнято конкретне правило на фірмі. Є розетка повинен бути і дифзахист (ПЗВ+АВ, дифавтомат). А на бойлери, то взагалі як на мене потрібно ставити дифзахист в любому випадку, оскільки це ж вода. На деяких бойлерах виробник встановлює вже ПЗВ на шнурі живлення.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в линиях отопления
« Reply #3 : 02 Червень 2016, 09:42:13 »
Ну с бойлерами я тоже всегда ставлю диф.автомат.
Всегда ставил диф. автомат и с электрорадиаторами, но вот тут, оказывается, нормативно это не обязательно.
А вот что делать с инфракрасными обогревателями, они ведь через терморегулятор включаются.


 