1. Что за цех и какая его категория по пожаро,-взрывоопасности?
2. Склад имеет пожаро,-взрывоопасные зоны?
Очевидно склад имеет такие зоны (пожароопасные), поэтому согласно ПУЭ п.5.10.2. "Забороняється прокладати транзитні електропроводки і кабельні л і н і ї всіх напруг, які не належать до даного технологічного процесу, через пожежонебезпечні зони будь-якого класу, а також на відстані менше 1 м по горизонталі і вертикалі від пожежонебезпечних зон.
3. Уплотнение вводов кабелей всегда требуется при переходе из одного помещения (здания) в другое.
4. Если в помещении цеха нормальная среда по условиям эксплуатации и нет пожаро, -взрывоопасных зон , установка закрытых ВРУ допускается в таких помещениях.
5. Если складское помещение имеет пожаро-, взрывоопасные зоны, то установка ВРУ в пожароопасных зонах, согласно п.5.8.1- не рекомендуется, а во взрывоопасных зонах не допускается.