Автор Тема: Фундаментный заземлитель  (Прочитано 1989 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фундаментный заземлитель
« : 26 Травень 2016, 15:04:42 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем? Спасибо большое

Offline dkrasnoborov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 26
  • Country: ru
  • Технический специалист ZANDZ.ru
    • Перегляд профілю
    • ZANDZ.ru
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #1 : 26 Травень 2016, 15:15:45 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем? Спасибо большое
Достаточно только фундамента, если по арматуре фундамента обеспечивается непрерывная электрическая связь, а также непрерывня связь с арматурой железобетонных или металлических колонн, которые могут выступать в качестве токоотводов. Заземлитель защитного заземления и молниезащиты выполняется общим
Технический специалист по заземлению и молниезащите
Всё о заземлении и молниезащите на ZANDZ.ru

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #2 : 26 Травень 2016, 16:21:36 »
Спасибо

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #3 : 26 Травень 2016, 16:36:28 »
А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #4 : 26 Травень 2016, 17:04:37 »
А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?
Теоретически можно, Вопрос только а Как вы считали его сопротивление. Я понимаю, что по-идее там должны быть сотые доли ома, но цифры, подтвержденной конкретным расчетом, у меня нет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #5 : 26 Травень 2016, 17:27:24 »
в том то и дело, что никто не считал.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #6 : 26 Травень 2016, 22:05:58 »
Андрюха РЗА, yuli, расчет фундаментного заземлителя есть в одном из справочников Корякина. Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема - материал гидроизоляции.... Поэтому расчеты могут быть не актуальными, нужны реальные замеры, а по итогам принимать решения о необходимости устройства исскуственного заземлителя

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #7 : 27 Травень 2016, 08:44:43 »
Погоджуюсь з відповіддю №6 . Рішення необхідно приймати після реальних вимірів.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 922
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #8 : 28 Травень 2016, 22:45:27 »
Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема - материал гидроизоляции....
Якщо фундамент має гідроізоляцію, то не може бути мови про існування фундаментного уземлювача. Навряд чи хто закладав на дно копані сітку 20х20 м з нержавної штаби 25х3 мм перед тим, як почати вкладати гідроізоляційний шар. :-[
Якщо гідроізоляції немає - для блискавкозахисту цілком пасуватиме й фундаментний. Для дотримання вимог ПУЕ щодо опору - можливо знадобляться додаткові стрижні зовні споруди. Хоча фундаментні системи є дуже ефективними - куди там стрижням! :D

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #9 : 29 Травень 2016, 11:49:56 »
Якщо фундамент має гідроізоляцію
і лише полімерну
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #10 : 01 Червень 2016, 11:37:57 »
а вот если выполняется молниезащита, то обычно контур заземления молниезащиты совмещают с контуром повторного заземления здания. В проектах пишут, что величина сопротивления заземлителя молниезащиты должна быть не больше 10 Ом. А разве сопротивление контура молниезащиты нормируется? Где это написано?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #11 : 02 Червень 2016, 11:14:23 »
И когда после монтажа системы молниезащиты необходимо сделать замеры, то на какую величину ориентируются при замерах ???

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 922
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #12 : 02 Червень 2016, 11:58:13 »
За ДСТУ EN 62305-3:2012:
1. Опір уземлення у 10 Ом вимагається для системи земляного закінчення LPS лише у тому випадку, коли йдеться про об'єкт, де знаходяться порошкоподібні вибухові речовини.
2. Об'єднання уземлювачів LPS та електробезпеки настійливо рекомендується. Погляньте ще ПУЕ п.1.7.59.
3. Результати вимірювання опору уземлення після того, як LPS змонтовано лише фіксуються й ні з чим не порівнюються. За наступних вимірювань отримані результати порівнюють з першим.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фундаментный заземлитель
« Reply #13 : 02 Червень 2016, 13:51:14 »
Спасибо :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: