gerya, для релейщиков важно, чтобы при протекании токов к.з. через трансформаторы тока не сгорело реле защиты.
Поэтому при выборе трансформаторов тока с точки зрения релейки расчетный ток тоже конечно учитывается, но, по опыту, могу сказать, что термический ток часто оказывается решающим фактором.
там принцип очень простой: есть расчетный термический ток, протекающий через тт, например 12 000 А.
есть допустимый термический ток реле, например 250А.
отсюда получаем расчетный коэффициент трансформации тт: Кт=12000/250 = 48. Принимаем - 300/5, у которого - Кт=60.