Автор Тема: Трансформатор тока с разными коэффициентами трансформации  (Прочитано 10194 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, для релейщиков важно, чтобы при протекании токов к.з. через трансформаторы тока не сгорело реле защиты.
Поэтому при выборе трансформаторов тока с точки зрения релейки расчетный ток тоже конечно учитывается, но, по опыту, могу сказать, что термический ток часто оказывается решающим фактором.
там принцип очень простой: есть расчетный термический ток, протекающий через тт, например 12 000 А.
есть допустимый термический ток реле, например 250А.
отсюда получаем расчетный коэффициент трансформации тт: Кт=12000/250 = 48. Принимаем - 300/5, у которого - Кт=60.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть, если релейщикам надо Кт = 20, я его обеспечу ТТ 30/1,5 А?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите, а что бывают ТТ с 1,5А на вторичке?  Все время вроде были 1А или 5А..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Под заказ сделают.

Тут вопрос в том, правильное ли такое решение.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, под заказ и чорта в ступе сделают, вопрос в том насколько он Вам нужен и сколько будет стоить.
Если есть стандартные решения, зачем изобретать велосипед?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это новый бред энергозбыта КОЕ, там мне так и сказали что таких ТТ вы не найдете они делаются под заказ.

Вот мне и интересно, правильное ли такое требование. Есть ли какие то нормы.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ДСТУ(ГОСТ) на ТТ и они выпускаются согласно стандарта на токи 1А или 5А во вторичной обмотке. Все остальное это бред
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, Всё больше и больше меня удивляют в КОЕ.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, Я думаю, что Вам проще взять 2 комплекта трансформаторов тока - один для РЗА (200/5 с классом точности 10р), второй для учета (30/5 с коэффициентом точности 0,5s).
И Пусть сбыт сам думает, что будет со счетчиком при к.з. на линии.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос снят. Оказывается делают под заказ ТТ с разными первичками (соответственно с разными Кт) типа два в одном (30/5 + 100/5 кл.т.=0,5S/10P).
Назвали ТОЛУ-10-2.2-Г2-0,5S//10P-30/100//5.

На мой вопрос производителю: обе первички работают одновременно или просто есть возможность переключения? четко сказали одновременно.
Вот так  :wacko:





« Останнє редагування: 06 Вересень 2016, 11:47:08 від gerya »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, это Беонтоп?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно какая у него термика
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, а выложите по нему паспорт, как у Вас появится, ну или любую другую тех информацию
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не понял, а ТТ для учета - особенные, и их не надо проверять по термической стойкости? А, если можно обеспечить повышенную термическую стойкость при меньшем Ктт, то почему все ТТ такими не делают?

 