Автор Тема: Трансформаторы тока для счетчика при токе 306А  (Прочитано 1473 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетный ток 306А - автомат 315А, Можнол ли ставить в эту линию трансформаторы тока 300/5 или нужно уже 400/5.
Спасибо за совет. 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну согласно ГОСТ 7746-2001
п. 6.6.2 Трансформатор тока 300/5 имеет максимальный рабочий ток в 320А. Поэтому в принципе можно. Но тут еще многое будет зависеть от позиции местного сбыта.

А вообще, согласно этому ГОСТ не все трансформаторы допускают ток больше номинала. А только некоторые. Почему? Я не знаю.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
как правильно подметил Андрюха РЗА многое зависит от сбыта, но...
но преимущественно согласовывают трансформаторы тока с номинальным значением первичного тока не менее расчетного
при условии проверки системы учета, если они используются для коммерческого учета електроенергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбыт будет смотреть в сторону 400/5А
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, скорее всего так и будет.
Но "если есть время молоко и желание" (с), то можно попробовать убедить их в том, что 300/5 тоже допустимо.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это общий учет в многоквартирном доме.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, ну тогда 2 практических варианта:
1) посчитать ток на 299А - и ставить 300/5. Это если очень надо именно 300/5
2) не парить себе мозг и поставить 400/5.