Надо обеспечить коммерческий учет на стороне 10 кВ
Максимальный расчетный ток нагрузки 46 А.
Релейщики посчитали по термической стойкости к току К.З. надо ставить ТТ 200/5.
Я предусмотрел ТТ 200/5 с двумя вторичками 0,5S и 10P и счетчик с Ін=5 А, требование п. 1.5.17 ПУЕ-2014 обеспечиваю.
Но энергозбыт написал: предусмотреть ТТ с двумя разными обмотками для РЗА и учета, и привести номинал обмотки для учета согласно расчетного тока.
Я туда звонил сказали что предусмотреть ТТ с разным коэффициентом трансформации, что за зверь?
Это как? 100/5 0,5S + 200/5 10P я таких не нашел.
На сайте производителя ТТ написано "Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток", но я понимаю это например: 200/5 + 200/1.
кароче или лыжи не едут, или я...