Автор Тема: Трансформатор тока с разными коэффициентами трансформации  (Прочитано 2073 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн gerya

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 33
    • Просмотр профиля
    • Awards
Надо обеспечить коммерческий учет на стороне 10 кВ
Максимальный расчетный ток нагрузки 46 А.
Релейщики посчитали по термической стойкости к току  К.З. надо ставить ТТ 200/5.
Я предусмотрел ТТ 200/5 с двумя вторичками 0,5S и 10P и счетчик с Ін=5 А, требование п. 1.5.17 ПУЕ-2014 обеспечиваю.

Но энергозбыт написал: предусмотреть ТТ с двумя разными обмотками для РЗА и учета, и привести номинал обмотки для учета согласно расчетного тока.
Я туда звонил сказали что предусмотреть ТТ с разным коэффициентом трансформации, что за зверь?
Это как? 100/5 0,5S + 200/5 10P я таких не нашел.

На сайте производителя ТТ написано "Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток", но я понимаю это например: 200/5 + 200/1.

кароче или лыжи не едут, или я...

« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 13:31:53 от gerya »

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 280
  • -Receive: 410
  • Сообщений: 3 165
  • Country: ua
  • ООО "Энерджи-Проект" ГИП
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
gerya, это Киев? Если да, то странно. Они обычно требуют согласованную релейку в которой и обоснован выбор номиналов трансформаторов тока. После чего вопросов не задают.
А У Вас коммерческий или технический учет?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн gerya

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 33
    • Просмотр профиля
    • Awards
Киевобленерго.
Коммерческий
Хочу просто узнать есть ли такие, если нет, я так им  и напишу что это бред.
« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 14:09:53 от gerya »

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 129
  • Сообщений: 1 098
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ставь две группы ТТ. Одни для релейки, другие для учета.

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 280
  • -Receive: 410
  • Сообщений: 3 165
  • Country: ua
  • ООО "Энерджи-Проект" ГИП
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ставь две группы ТТ. Одни для релейки, другие для учета.
Пожалуй, это - самое оптимальное решение, я в свое время пытался найти термическую стойкость счетчиков - потом бросил.
Дело в том, что 200/5 было выбрано исходя из термики устройств защиты, которые четко прописаны в документации на них.
А для счетчиков этот параметр - нечто непознанное.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Согласен , два комплекта решат этот вопрос, при учёте , что есть куда всунуть этих два комплекта ТТ
Цитировать (выделенное)
На сайте производителя ТТ написано "Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток", но я понимаю это например: 200/5 + 200/1.
Вот тут,  очень интересно .
Кто то может внятно объяснить ?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 135
  • -Receive: 168
  • Сообщений: 2 333
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
при учёте , что есть куда всунуть этих два комплекта ТТ
:thumbsup:

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 280
  • -Receive: 410
  • Сообщений: 3 165
  • Country: ua
  • ООО "Энерджи-Проект" ГИП
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
yuoras, согласен - это важный момент. Это нужно уже вносить изменения в конструкцию ячейки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это нужно уже вносить изменения в конструкцию ячейки.
Да, всё верно.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн swesla

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 7
  • Сообщений: 31
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Возможно для 10 кВ есть ТТ с переключением по первичной строне? Как, напр., у ТТ 110 кВ? Я бы позвонила изготовителю и уточнила. Сейчас за ваши деньги - любой каприз  :)

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Возможно для 10 кВ есть ТТ с переключением по первичной строне?
Может всё таки вторичной обмотки ?.
Первичная обмотка состоит с куска шины
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн swesla

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 7
  • Сообщений: 31
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Может всё таки вторичной обмотки ?.
Первичная обмотка состоит с куска шины
не буду умничать по конструктиву ТТ, никогда не ставила себе такой цели, но то, что есть ТТ с переключением по первичной - знаю. Заполняла опросные листы  :) Вы задайте поиск "трансформаторы тока с переключением коэффициента по первичной стороне" и получите массу полезной информации  ;)

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 129
  • Сообщений: 1 098
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Сейчас дроссель придет и напишет целую статью о таких ТТ

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я сам не умничаю, просто никогда не слышал о таких.Предположил, что просто у Вас ошибка с первичной обмоткой получилась, чисто машинально.
Обязательно почитаю о таких ТТ.

Спасибо за наводку
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн gerya

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 33
    • Просмотр профиля
    • Awards
Новый объект и такое же замечание. Расчетный максимальный ток 28 А.
релейщики четко написали ставить ТТ 100/5
учет настаивает на 30/5, и настаивают использовать ТТ с разными коэффициентами трансформации.

Я искал ТТ с разными первичками, нашел только с переключаемыми, то есть в работе только одна.
С разными вторичками делают все.

И тут у меня возник вопрос: что главное для релейщиков? коэффициент трансформации?

Тогда все просто: 30/5 для учета и 30/1,5 для релейки?





 
Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):