Коллеги, на объекте, согласно технологии устанавливается оборудование из Китая. Производитель прислал схему подключения электропривода (поз 101 на схеме, которая приложена), проектировщик запроектировал 4-х жильный кабель, энергетик на производстве утверждает, что количество жил должно быть 7. Прав ли он? Помогите разобраться.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектировщик прав, откуда энергетик взял 7 жил?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я лично вижу 4 жилы: 3 фазы и ноль.
А какие еще 3 жилы видит энергетик?
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 17:17:23 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видать энергетик спутал силовые кабели с контрольными, в которых предусматривается резерв.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видать энергетик спутал силовые кабели с контрольными, в которых предусматривается резерв.
Энергетик прав. Схема поз.101 с переключением со "звезды на треугольник": 3 начала обмотки + 3 конца + РЕ проводник заземления =7 жил кабеля.
Но обычно ложат 2 кабеля. Так-что ничего страшного доложат еще один кабель.
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 17:46:55 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
7 жил кабеля.
grossel, а разве силовые кабели бывают 7ми жильными? По моему там 2 кабеля 3х и 4х жильный
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 18:16:28 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а разве силовые кабели бывают 7ми жильными?
Мой ответ выше:
"Энергетик прав. Схема поз.101 с переключением со "звезды на треугольник": 3 начала обмотки + 3 конца + РЕ проводник заземления =7 жил кабеля.
Но обычно ложат 2 кабеля. Так-что ничего страшного доложат еще один кабель".

Зачем перекручивать мой ответ. Вопрос стоял о том, что проектировщик заложил ТОЛЬКО 4-х жильный кабель, а энергетик утверждает, что нужно 7 жил на привод. Так кто с них прав? Вот я и говорю, что прав энергетик. А как уже выполнят монтаж это дело десятое,  должат еще один кабель или при трубной проводке выполнят проводом ПВ в общей трубе, без разницы-нужно 7 жил.
И кстати шахтные кабели бывают многожильные.
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 18:29:58 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, прошу прощения прочитал невнимательно

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Энергетик прав. Схема поз.101 с переключением со "звезды на треугольник": 3 начала обмотки + 3 конца + РЕ проводник заземления =7 жил кабеля.
grossel, поясните для несведущих, зачем нужно переключать со звезды на треугольник (в чём смысл и как реализуется такое переключение) и , как я понял, от источника всё-равно 4-х жильный кабель, а уже на месте, при подключении к электроприводу, нужен 2-й четырёх жильный кабель (т.е его длина меньше чем питающего).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При необходимости уменьшения пускового тока применяют какой-либо из способов пуска при пониженном напряжении. Для асинхронных двигателей, работающих при соединении обмотки статора треугольником, у которых фазное напряжение равно напряжению сети, может быть применен пуск в ход переключением обмотки статора со звезды на треугольник.
В этом случае фазное напряжение на статоре понижается в √3 раз. Во столько же уменьшается и ток в фазных обмотках двигателя. Кроме того, при соединении обмоток звездой линейный ток равен фазному, в то время как при соединении треугольником он больше фазного в √3 раз. Следовательно, применение способа пуска в ход переключением статорной обмотки со звезды на треугольник дает уменьшение пускового (линейного) тока в три раза по сравнению с пусковым током при непосредственном подключении двигателя к сети.
Если не вдаваться в подробности основ теории электротехники, отмечу главное - электродвигатели с обмотками, соединёнными звездой работают намного мягче, чем электродвигатели с соединением обмоток в треугольник, но нельзя не отметить, что при соединении обмоток звездой двигатель не способен выдать максимальную мощность. Если  соединить обмотки треугольником, двигатель выдаст полную паспортную мощность (приблизительно в 1,5 раза выше, чем при соединении звездой), но значения пусковых токов будут высокими.
Поэтому наиболее желательно (в частности это очень актуально для электродвигателей большой мощности) подключение по схеме звезда – треугольник; при этом запускается электродвигатель по схеме звезда, после чего (когда электродвигатель «вышел на паспортные обороты»), автоматически переключается на схему подключения треугольник. При этом схема управления должна выглядит так как во вложении ниже.
Р.S. Два кабеля приходит со щита с установленной пусковой аппаратурой на электродвигатель.
Почему два кабеля понятно. Статор ЭД имеет 3 обмотки, которые для создания вращающегося электромагнитного поля сдвинуты относительно друг друга на 120о, с началом и концами обмоток (при "зведе" 3 конца соединенные вместе (КМ2), а на 3 начала обмотки подается напряжение, в данном случае эту роль выполняет контактор (КМ) на схеме). При подключении в теугольник: конец 1 обмотки должен быть соединен с началом 2; конец 2 с началом 3 и конец 3 с началом 1 (КМ1 на схеме). Дпя выполнения коммутации по переключению со "звезды" на "треугольник" и используются 3 контактора и 6 концов кабеля в силовой цепи- 7 это защитный РЕ проводник который  подключается на корпус ЭД.