Автор Тема: Ввод кабелей в подвал дома  (Прочитано 1734 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввод кабелей в подвал дома
« : 17 Травень 2016, 15:29:16 »
Простой такой вопрос. Есть многоэтажный жилой дом. Щитовая находится в подвале. Отметка первого этажа относительно отметки земли - около +500 мм. Вопрос. Можно ли вводить кабели питания сразу в щитовую? Или нужно ввести в смежное со щитовой подвальное помещение, а уже из него зайти в щитовую?

Для ввода кабелей предусматриваются ПВХ трубы. По идее, через них в щитовую может попадать влага. Имеет ли это значение?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в подвал дома
« Reply #1 : 17 Травень 2016, 15:51:00 »
Для того щоб вода не потрапляла по трубам у приміщення, по-перше труби повинні бути укладені з ухилом в бік вулиці, а по-друге кінці труб після прокладання в них кабелів повинні бути ущільнені (загерметизовані).
Можно ли вводить кабели питания сразу в щитовую?
ИМХО можна

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в подвал дома
« Reply #2 : 17 Травень 2016, 16:29:17 »
Присоединяюсь к Shturmanu.
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в ограждающих конструкциях.
Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проёмы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом (например, цементом с песком по объёму 1:10, глиной с песком-1:3, глиной с цементом и песком-1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом-1:2 и т.п.) по всей толщине стены или перегородки.
 Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента (при наличии отмостки-за линию последней) не менее чем на 0,6 м, и иметь уклон 2о в сторону траншеи.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в подвал дома
« Reply #3 : 19 Травень 2016, 09:20:41 »
Спасибо всем, кто ответил, наверное так и сделаю.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: