Леонід, там у п.3.1.16  ще є продовження:
Quote (selected)
Допускається у випадках необхідності приймати довжину ділянки між живильною лінією і апаратом захисту відгалуження до 6 м. Провідники на цій ділянці можуть мати переріз менший, ніж переріз провідників живильної лінії, але не менший ніж переріз провідників після апарата захисту.

Леонід

  • Гість
Сугор, продовження п.3.1.16 регламентує віддаль встановлення захисту на лінії відгалуження і не міняє суті запитання: для чого ставити автомат після лічильника,якщо треба ставити автомат перед лічильником і в щитку квартирному наявні групові автомати 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо встановлення автомата перед лічильником регламентується п.3.1.16 ПУЕ то для чого автомат безпосередгьо після лічильника.Для чого дубль. Підкажіть координати Київпромелектропроекта, цих розробників норм треба довбати
Как вы их будете долбать, если эта норма взята с ПУЭ (НПАОП40.1-1.32-01 п.2.7.5) и они в своем нормативном документе выполняют требования ПУЭ. Так само как и норма, что на отходящих от распредщита линиях, к отдельным потребителям, должны быть установлены аппараты защиты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть координати розробника ДБН В.2.5-23:2010-ТзОВ Київпромелектропроекта. По довідці має бути на вул.Раскової.21 тел.04405174094 -нема, на вул.Кривоноса 2а -теж нема. Дякую
Спробуйте з цим запитанням звернутися до журналу "ПРОМЕЛЕКТРО"

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо треба ставити автомат перед лічильником
Леонід, дайте посілання або процитуйте норму де вказано що перед лічильником треба встановлювати автомат.

 