Сугор, место установки УЗИП в распределительных сетях определяет проектировщик исходя из ПУЭ п.2.1.79. Другое дело необходимо смотреть, что это за объект, подпадает он под требование ДСТУ по выполнению молниезащиты, а следовательно ПУЭ п. 2.1.78. Електроустановки слід захищати від атмосферних перенапруг, що передаються системою розподілу електроенергії, і комутаційних
перенапруг. Вимога щодо захисту від комутаційних перенапруг, як правило, виконується, якщо електроустановка є захищеною від атмосферних перенапруг.
Не зря выше в посту №2 я спрашивал, какой ввод кабельный или воздушный.. Ибо согласно ПУЭ
п.2.1.80."Якщо електроустановка живиться від мережі, яка повністю прокладена у землі, а значення стійкості обладнання до імпульсних перенапруг відповідають вимогам табл. 2.1.17, спеціальний захист від атмосферних перенапруг не потрібен (кабель з ізольованими жилами і заземленою металевою оболонкою, підвішений на опорах, можна розглядати як кабель прокладений у землі).
За умов, що електроустановка живиться повітряною лінією або включає в себе повітряну лінію, а річна кількість грозових годин менше ніж 25, спеціальний захист від атмосферних перенапруг дозволено не влаштовувати.
За умов, що електроустановка живиться повітряною лінією або включає в себе повітряну лінію, а річна кількість грозових годин становить понад 25, потрібно улаштовувати спеціальний захист від атмосферних перенапруг із захисним рівнем категорії ІІ (див. табл. 2.1.17)"
Тоесть, на мой взгляд, необходимо конкретно рассматривать объект и все условия его эксплуатации. Например если 5 этажный дом согласно Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38 не подлежит молниезащите и защите от атмосферных перенапряжений, расположен в спальном районе где нет промзоны и нет коммутационных перенапряжений, то очевидно бытовое и компьютерное оборудование имеющее информационные технологии можно защищать индивидуально УЗИП, установленных в квартирных щитках или УЗИП установленных непосредственно у потребителей (в виде розеток, сетевых вылок, отдельных модулей).