Всем, Добрый день!
В задании есть два щита освещения, которые связаны контрольным кабелем.
Если в контрольном кабеле есть фазные жилы управления от другого щита, то нужно ли в контрольном кабеле вести еще и жилу РЕ?
Проверять на отключения однофазного короткого замыкания?
Тот же вопрос касается и постов управления с металлической оболочкой.
Спасибо

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если эти цепи управления предназначенные для дистанционного или автоматического управления посредством аппаратов управления установленных в этом щите и который имеет линии питания силовых цепей с защитным проводником РЕ одной и той же электроустановки, то в этом случае нет необходимости дублировать эти функции. Если цепи это цепи питания щитов, отдельных коммутационных аппаратов установленных в этом щите и запитанных от отдельного ввода не связанного с электроснабжением данной установки или отдельного электрооборудования, силовые цепи и цепи управления в котором объединены согласно НД и принадлежат одному фунциональному устройству, например электрозадвижке (питание ЭД и цепи управления с концевых выключателей), то в этом случае РЕ проводник должен быть обязательно.
« Останнє редагування: 06 Травень 2016, 14:08:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
В щите ЩО1 находится промежуточное реле КL1 на один из НО контактов которого приходит напряжение от ЩО2. Т.е. если мы отключим все в щите ЩО1, то все равно напряжение будет от щита ЩО2. Нужно еще жила РЕ в контрольном кабеле от ЩО2?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо

 