П.1.1.30
Ну и где здесь цветовая маркировка жил кабеля?
п.1.1.30." Буквенно-цифровое и цветовое обозначение одноименных
шин для
каждой электроустановки должны быть одинаковыми.
Шины следует обозначать:
- при переменном трехфазном токе напряжением выше 1 кВ: шины фазы А -
желтым цветом, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветом;
- при переменном трехфазном токе напряжением до 1 кВ: шины фазы Lx -
желтым цветом, фазы L2 - зеленым, фазы L3 - красным цветом.
В действующих электроустановках напряжением до 1 кВ
шины допускается
обозначать буквами А, В, С;
- шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной
системы, - как соответствующие шины трехфазного тока;
- при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом,
отрицательная (-) - синим и проводник средней точки М - голубым.
Цветовое обозначение необходимо выполнять по всей длине
шин, если его предусматривают также для более интенсивного охлаждения или для
антикоррозийной защиты.
Цветовое обозначение допускается выполнять не по всей длине
шин: только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение или цветовое в сочетании с
буквенно-цифровым - только в местах присоединения шин; если неизолированные
шины недоступны для осмотра (например, при нахождении их под напряжением), то допускается их не обозначать. При этом уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки не должен снижаться".
В номенклуатуре кабельной продукции фазные жилы выполняются 9 цветами согласно МЭК..