Автор Тема: система оповещения СО-2  (Прочитано 1195 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SANYA84

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 246
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
А для SANYA84 требуется изучение и этой странички:
контроль отсутствия короткого замыкания
или обрыва в линиях зон оповещения.
Ето же делают МРЛ 2.2 ППКП Тирас.
А Вы говорили что его нельзя использовать. Так что ППКП Тирас П можно и еще как можно использовать для управления оповещения СО1-СО2

Оффлайн SANYA84

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 246
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Декло в том, что у Велласа зон оповещения 8 (12), А У Тираса  -ОДНА. А независимых выходов оповещения по 14 части еэна должно быть всегда больше  ДВУХ.
Тачто прямое подключение нескольких сирен к одному выходу Тираса НЕДОПУСТИМО.
Перейдите по ссылочке в ответе 12, там описано и логику (к скольки зонам подвязывается).

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 80
  • Сообщений: 675
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards

Разве это кто-то на этой ветке до моего поста предлагал?
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2016, 18:17:43 от bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 80
  • Сообщений: 675
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемый SANYA84!
 Пожалуйста не передергивайте мои посты.
Утверждал я иное: Просто Тирас 4П (без дополнительного блока) испльзовать НЕЛЬЗЯ.
Для более детального расследования этого вопроса посмотрите даты публикации статьи в ж. ТЗ Украина:

http://www.tzmagazine.com.ua/upload/tmp/1_2014i.pdf
 и новость на сайте производителя о появлениии указанного Вами модуля:
http://tiras.ua/news?page=4

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн SANYA84

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 246
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да не в коем случае не придераюсь и не передергиваю, здесь же форум, люди помощи просят, подсказки ищут. Вот я и подсказываю что можно использовать и в какой конфигурации. С Вашими утверждениями об 14 EN я абсолютно солидарен, статья  http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf - на отлично! Кстати можем по обсуждать схемы представленные в статье, уж много там подводного и недосказанного.

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 80
  • Сообщений: 675
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемый SANYA84!
А ни кто Вам не запрещает открыть новую ветку на этом древе, где поднять вопросы по поводу подводных камней и недомолвок в приведенной статье. Если бы статья содержала прописные истины типа "Днестр впадает в Черное море, а Прут в Дунай", то она была бы не интересна специалистам. Была там и существенная редакторская правка, которая сглаживала острые углы...
В силу своих возможностей готов поучаствовать в такой дискуссии.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):