Вот фото:
https://www.dropbox.com/home/Harkov%20TZCO/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?preview=DSC02648.JPG

https://www.dropbox.com/home/Harkov%20TZCO/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?preview=DSC02647.JPG

Прошу помощи в определении типа и сечения кабеля по фото.

Это два вводных кабеля питающих ВРП детского сада.
Сейчас задействовано 3\5 детского сада и по проектным решениям выделено100 кВт мощности.
В 2\5 предполагается реконструкция и расчетная нагрузка составляет порядка 50 кВт, выдержит ли кабель общую суммарную нагрузку в 150 кВт?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное мой вопрос сложный и по фото определить невозможно?

Это как ставить диагноз пациенту по фотографии не все могут.

Надеюсь на ум женщины. Звонил сегодня завхозу в садик,
жду ответа.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, требует ввести адрес почты и пароль или создать акаунт

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, добавьте фото в сообщение
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, не видно фотографии.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
https://www.dropbox.com/s/t6y0jbbnpqqlmci/DSC02647.JPG?dl=0

Может это фото будет доступно?

Со слов женщины один кабель сечением 3х95 - правый кабель, а кабель слева ААШВ 3х95+1х95,

мне кажется похоже на правду?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет.
Судя по виду шкафа кабелям не менее 20 лет значит это кабель с большой вероятностью типа АВВБГ или АВВБ (на фотографии не видно снят джгутовый покров или он изначально без покрова-АВВБГ). Так как 4-я заземляющая жила сегментная, значит сечением не менее 70 мм.кв.
То есть правый кабель судя по фотографии типа-АВВБГ 3х120+1х70 не менее.
ЗЫ: Почему не ААШв?  На фотографии нет поводка заземления алюминиевой оболочки кабеля на шину РЕN, плюс внутренний монтаж электроустановки цеха, где обычно для монтажа использовались кабели АВВБГ
« Останнє редагування: 11 Квітень 2016, 11:52:12 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
https://www.dropbox.com/s/ui70yiokao9ggur/DSC02648.JPG?dl=0

Может здесь лучше видно.

Я вижу на фото по три жилы в каждом кабеле, а вы?


Я уважаю аргументы и честность.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Лучше. Судя по этой фотографии, беру свои слова обратно, кабель все же может быть типа ААШв 3х120. То, что на предыдущей фотографии воспринималось как 4-я сегментная заземляющая жила оказалось заземляющим поводком алюминиевой оболочки кабеля, на то что это кабель ААШв так же указывает  способ разделки, что характерно для кабеля в бумажной пропитаной изоляции. Но судя по сечению жил на фотографии и косвенного подтверждения размером сечения поводка зазамления, все же склоняюсь, что сечение кабеля 120 мм.кв.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: