Всем доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом и хотел бы уточнить.
с одной стороны в ДБН В.5-56:2014 есть такие требования по огнестойким кабелям:

5.16   Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах стандартного темпе-ратурного режиму (далі - СТР) відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією СТР протягом нормованого проміжку часу або бути захищені від дії СТР будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами тощо з нормованими показниками вогнестійкості.

5.16.1   Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (С01), 2-го (С02) типів за межами зони, що ними обслу¬говуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв або бути захищені згідно з 5.16, за винятком випадків, указаних у 9.6.9, а С03, С04 та С05 за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно 5.16, за винятком випадків, указаних у 9.6.9.

5.16.2   Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами згідно 6.1 повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16.
Примітка. Ця вимога стосується електричних кабелів елетроживлення, які прокладені від вводу елек¬троживлення об’єкта до розподільних електричних пристроїв систем протипожежного захисту

5.16.3   Кабелі живлення, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння, або прокла¬дені транзитом через приміщення з пожежним навантаженням більше 25 МДж/м2, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16, а для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння - не менше 60 хв.

5.16.4   Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування пожежних ліфтів, по¬винні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 90 хв або бути захищені згідно з 5.16.

5.16.5   Кабелі живлення, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16.

Есть так же требование

5.3   Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих буді¬вельних норм, нормативних документів, на які є посилання у цих будівельних нормах, інших нормативних документів, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки, викладені в інших чинних нормативних документах, у тому числі галузевих (відомчих) нормах тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих будівельних норм.

 С другой стороны есть требование ДБН В.2.2-15-2005:
4.23. Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток  і  коридорів,  також повинні  виготовлятися  з
матеріалів,  що  мають  помірну  димоутворювальну  здатність,  малонебезпечних  за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Кабельні  лінії,  призначені  для  живлення  спеціальних  ліфтів  для  транспортуванняпожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння
і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і
керування евакуацією людей - не менше 15 хв.

Исходя из этого, насколько я понял, все кабели питания СПЗ в жилом здании должны быть с пределом огнестойкости 90 мин. или же принимать огнестойкость кабеля по ДБН В.2.5-56

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкость кабеля
« Reply #1 : 29 Березень 2016, 16:57:03 »
все кабели питания СПЗ в жилом здании должны быть с пределом огнестойкости 90 мин.
Почему ВСЕ? Сами же процитировали:
Кабельні  лінії,  призначені  для  живлення  спеціальних  ліфтів  для  транспортуванняпожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння
і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше 15 хв.
Т.е. в жилом здании:
живлення 
- спеціальних  ліфтів  для  транспортуванняпожежних підрозділів - 90 мин,
- установок пожежогасіння - 90 мин,
- систем підпору повітря, димовидаляння - 90 мин,
- протипожежних насосів - 90 мин,
- систем оповіщення - не менше 15 (а по 56-му либо 15 либо 30) - СО1,2 - 15 мин, С03,4,5 - 30 мин,
- СПС (по 56-му) - 30 мин.

Дело в том, что в каждом нормативе написано "не меньше", так что большее, прописанное в другом нормативе, ничему не противоречит. В среднем - по 56-му и не меньше, а для жилья - извольте по 15-му (все, что они считают должно быть больше).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкость кабеля
« Reply #2 : 29 Березень 2016, 17:07:08 »
принимать огнестойкость кабеля по ДБН В.2.5-56
Необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.5-56 , так як це більш новий документ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкость кабеля
« Reply #3 : 29 Березень 2016, 17:18:03 »
Необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.5-56 , так як це більш новий документ
Не думаю. Все ДБН-ы равнозначны. Нет понятия "более новый" или "более старый", есть понятие "действующий".
Кроме того, как я уже писала, в том же 56-м написано "не меньше". 30 не меньше 15.
"Отраслевой" ДБН имеет полное право ужесточить требование (как это раньше было в ВСН-ах по отношению к СНиП-ам). Он составляется для конкретного типа здания, а там требования могут быть более жесткими.

Хотя, в наших условиях, "должно быть" или "не поменяли" - кто его знает?
Но нам выполнять надо более жесткие требования из действующих норм.
« Останнє редагування: 29 Березень 2016, 17:35:14 від rga »

 