При выполнении у опоры ВЛИ-0,4кВ заземляющего устройства для защиты от атмосферных перенапряжений, с чем мы должны соединить заземляющий проводник на опоре? С PEN-проводником через прокалывающий зажим?
К ОПН или разрядникам ПУЭ п.2.4.41.
ПУЭ-2015:
"2.4.40. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ (ВЛИ), не экранированные высокими трубами, деревьями и т.п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений.
Сопротивление каждого из этих заземляющих устройств должно быть не более
30 Ом, а расстояние между соседними заземляющими устройствами - не более 100 м.
Кроме того, указанные заземляющие устройства необходимо устраивать:
- на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых возможно
пребывание большого количества людей (школы, детские сады, больницы, клубы и
т.п.) или которые имеют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, птичники, склады, гаражи и т.п.);
- на концевых опорах, имеющих ответвления к вводам в здания. Наибольшее
расстояние от соседнего заземления этой же линии при таких условиях должно
быть не более 60 м.
В указанных местах должны быть установлены ограничители перенапряжений. 2.4.41. Грозозащитные устройства, установленные на опорах, следует присоединять к заземлителю по кратчайшему пути".