Вы очень ошибаетесь.
Роль защитного проводника выполняет РЕ-проводник. Нейтральный (или как раньше говорили нулевой рабочий проводник) N, это такой же потенциальный проводник как и фазные проводники.
Для системы заземления ТN, cогласно ДБН В.2.5-27-2006 п.2.4.1.13 "Характеристики захисних пристроїв і повні опори кіл замикання (петлі "фаза-нуль") повинні бути такими, щоб при незначному опорі в місці замикання між лінійним провідником і відкритою провідною частиною або захисним провідником була виконана умова:
Zs x Ia ≤ U0, (2.1)
де Zs – величина повного опору кола (петлі) замикання, яка включає величини опорів джерела живлення, лінійного провідника до точки замикання та захисного провідника РЕ між точкою замикання і джерелом живлення, Ом; Іа – струм, який викликає автоматичне вимикання живлення захисним пристроєм за час, що не перевищує наведений у таблиці 2.1, або за умов, які зазначені в 2.4.1.14, за час, що не перевищує 5 с (див. також примітку в 2.4.1.2), A; U0 – номінальна напруга між лінійним виводом джерела живлення електроустановки і землею, В".
Это означает, что в электроустановках с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S не играет роль есть заземляющее устройство возле электроприемника или нет, заземлять нужно в системе заземления ТТ. В системе TN-C-S важно отключить электроустановку за как можно ограниченное время согласно гл.1.7, чтобы опасный потенциал не достиг большого значения (выполнялось условие 2.1), а не отвести его в землю как в системе ТТ.
Вы извините, вам нужно прочесть гл.1.7 ПУЭ-2015 и ДБН В.2.5-27-2006 и просто разобраться в физике процесса, потому-как гл.1.7 ПУЭ нового и гл.1.7 ПУЭ-86 (6 издания) это 2 большие разницы.