ДБН В.2.5−64:2012 ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ.
14.18 Для насосних установок, які подають воду на питні, виробничі і протипожежні потреби, необхідно приймати наступну категорію надійності електропостачання:
а) І – для насосних установок, перерви в роботі яких не може бути, а також для протипожежних насосів;
б) ІІ – для насосних установок, в яких можлива короткочасна перерва в роботі на деяких час, який необхідній для ручного вмикання резервного живлення.
При неможливості за місцевими умовами здійснення живлення насосних установок І-ої категорії від двох незалежних джерел електропостачання допускається здійснювати живлення їх від одного джерела за умови підключення до різних ліній напругою 0,4 кВ і до різних трансформаторів двохтрансформаторної підстанції або трансформаторам двох найближчих однотрансформаторних підстанцій (з пристроєм АВР).
За не можливості забезпечення необхідної надійності електропостачання насосних установок можна установлювати ДЕС та/або АБЖ (агрегат безперебійного живлення).