Прошу помощи в подборе оборудования и рабочей схемы ВРУ с АВР на доступном оборудовании нагрузка 32А.
Цель собрать ВРУ с АВР на два ввода с возможностью в автоматическом режиме запускать и останавливать дезельгенератор (дизель имеет свой шкаф АВР), а так же отправка сигналов на ПЛК о состоянии 1го или 2гг ввода. Никогда таким не знимался, заказывать на стороне нехотят все повесили на меня..., вот и прошу помощи.
Пока  понял что АВР можно построить на 2х пускателях и реле контроля фаз, а дальше ума не приложу.
« Останнє редагування: 21 Березень 2016, 14:47:45 від LAKI »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая задача?
1. Есть основной ввод от сети, а второй резервный ввод запитуется от ДЭС?
2. Какая категория электроснабжения объекта?
3. Шины общие или 2 секции шин (каждая на свой ввод)?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LAKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Да, от ТП  и от ДЭС
2. Iя категория, т.к. котельная строится чисто под нужды отопления детского сада
3. Шина общая


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно выполнить схему как показано на схеме с ДЭС во вложении. Сигналом для пуска ДЭС будет отсутствие напряжения на основном вводе (замкнутые НЗ контакты КМ1). Нормально открытые контакты КМ1 и КМ2 использовать в цепи сигнализации состояния вводов с помощью контроллера. Такая схема проходит для Украины, в РФ же последнее время требуют постоянную работу ДЭС в дежурном режиме, а это можно организовать 2 секциями шин распредустроства с секционированием между ними. То есть на каждую секцию от свого источника поступает напряжение и в случае отключения одного из них включается секционный выключатель. Или же при такой схеме как у меня, для РФ, для выполнения требования наличия напряжения на резервном вводе-плюс еще можно использовать ИБП для обеспечения наличия напряжения на вводе до гарантированного пуска ДЭС (но это дороговато для детсада) включенного через коммутационную панель АВР ДЭС (АТІ).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LAKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, сейчас попробую оборудование подобрать, если что не так подберу поправьте пожалуйста beer

 