il85, Защита трансформатора в ТП на микропроцессоре - это реально выброшенные деньги, особенно если трансформатор не выносной. 50% возможностей микропроцессора (такие как возможность включения в систему телемеханики, обеспечение логической защиты шин и пр.) не будут востребованы. Поэтому коллега
boss, совершенно справедливо посоветовал обойтись микроэлектронным девайсом РС-80, а конкретнее РС-80М2М8 от РЗА-системс.
Дальше ШОТ, для чего он нужен? он обеспечивает питание ваккумника, в случае отключения питания сборных шин 10 кВ. у BB/TEL -а электромагнитный привод и без оперативного питания его невозможно включить - нужно использовать "волшебный чемоданчик" - BAV/TEL.
В ТП насколько нужен дорогущий ШОТ - вопрос сильно дискуссионный, РС-80 питается от токовых цепей и если будете ставить БУ/TEL-05 то он тоже имеет подобное питание. Поэтому этого вполне будет достаточно.
Информацию по реле, включая вторичные схемы можно взять тут.
http://www.rzasystems.ru/library/97.htmlПо набору защит, если трансформатор не выносной - то вполне достаточно максимальной токовой защиты и максимальной токовой отсечки. максималка защищает низкую обмотку транса, резервируя автомат 0,4 кВ, а отсечка - защищает высокую сторону. Все достаточно просто.