Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА. Для захисту передбачається встановити МРЗС-05 (но там є різні модифікації, яку краще брати я ще не розібрався). І які саме потрібні види захисту МТЗ, ТО, пробою на землю (ЗЗ) може ще щось потрібно. Вакуумник має бути ВВ/TEL попередньо (хоча можуть бути і іншого типу) в залежності від ціни і поширеності.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для виконання розрахунку РЗА, потрібні дані по існуючим мережам: існуючі навантаження, існуючі значення РЗА та час спрацювання захисту, значенням струму к.з. в max та min режимах на шинах звідки заживлено ТП з встановленим трансформатором.
Як приклад (див. вложення) на бланку інституту подають запит в обленерго для отримання інформації для проектування..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всі необхідні дані для розрахунків в мене є (струми КЗ в точці підключення та уставки вищестоячої РЗА

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які необхідно робити види захисту для масляного трансформатора потужністю 1600 кВА і які вимоги да трансформаторів струму (зокрема обмоток до яких підключається РЗА)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що прописано в ТУ? Можливо вистачить МСЗ (максимальний струмовий захист) та СВ (струмова відсічка).
ТТ необхідно в розрахунках перевіряти на 10% похибку.
« Останнє редагування: 25 Березень 2016, 14:34:53 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ не конкретизовані вимоги до захисту трансформатора - там просто написано встановити вакуумник на вході в ТПшку. Доречі в цій же комірці з вакуувним вимикачем передбачається що має стояти і комерційний облік електроенергії 10 кВ

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще хотів запитати про тип трансформатора напруги - які зараз рекомендовані до установки, попередньо заклав НТМИ-10 може краще закласти якийсь інший?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо по схемі обліку підходить НТМИ-10, хай буде. Мікропроцесорне реле захисту, якщо воно на 220 В можливо підключити з щита власних потреб РП.
Розрахунок трансформаторів струму моживо виконувати по Шабаду, або так як в вкладенні. Аби було правильно
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.

Мікропроцесорне реле захисту, якщо воно на 220 В можливо підключити з щита власних потреб РП.
О каком РП идет речь? Сказано было что ТП. МРЗСы обычно от ШОТа подключают. От чего будут питаться оперативные цепи? Если от 0,4кВ то выключишь напряжение 10кВ на транс, и вакуумник без специальной штуковины никогда не включишь. Хотя вижу есть  отдельный ТВП....от него питание для оперативных цепей бедет самое то.
На ТП проектируеться ШОТ?
Я бы ставил РС80, ему питание не нужно...да и зачем для ТП микропроцесорное устройство РЗА.
« Останнє редагування: 25 Березень 2016, 16:11:44 від boss »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.
Если все отдавать знающим людям и ничему не учится - откуда тогда будут браться знающие люди  ;)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну тогда советуйся вживую в тех кто проектирует в твоем регионе.
Я когда учился релейке сколько не читал Шабада, сколько не смотрел примеров проектов нифига не понимал что зачем и откуда оно берется пока не посоветовался со знающими людьми вживую.
А нюансов куча.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вимоги до РЗА згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм; 2 пристрої РЗА виконані на мікропроцесорній базі
« Останнє редагування: 25 Березень 2016, 16:19:35 від il85 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм
На звичайій тепешці постійний оперативний струм ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну вона не зовсім звичайна на дану ТПшку підключено генератор.