Автор Тема: Розрахунок перерізу кабеля  (Прочитано 914 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Василь З.

  • Гость
Привіт!
Дуже прошу, розкажіть мені будь ласка, як розрахувати необхідний перетин кабелю для світлозвукового оповіщення? Якщо у мене 21 світлозвуковий прилад (12В), загальна довжина лінії оповіщення 400- 450 метрів, кожен споживає 200мА. Як мені розрахувати необхідний перетин для оповіщення щоб все працювало?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 1019
  • Сообщений: 4 193
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
у мене 21 світлозвуковий прилад (12В), загальна довжина лінії оповіщення 400- 450 метрів, кожен споживає 200мА.
Для такої напруги і довжини лінії перетин кабелю має бути 70-95 мм квадратних . Цей варіант вам не підійде . Шукайте варіант на напругу 220 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Шукайте варіант на напругу 220 В .
Или ставьте блок питания возле сирен, чтоб укоротить линию. И лучше тогда взять сирены на 24В.
Прикрепляю беспородный файлик (не знаю откуда у меня взялся  :) ), где считается падение напряжения в линии в зависимости от нагрузки (сиренами) и длины линии.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
И к слову, ни один блок питание 21 сирену по 200мА и на 12В не потянет. Если БП на 1А, то это всего 5 сирен.
Так что БП у Вас будет явно не один.
В общем, надо смотреть по планировкам, как распределены Ваши сирены и как лучше раскидать БП, и что лучше 12В или 24В.
Или взять таки сирены на 220В, но в этом случае надо бы как-то наличие питания отслеживать.

Василь З.

  • Гость
 :D
Щиро дякую,  rga! Щиро дякую,  Roman3R!
А якщо взяти сирени на 24В та блок живлення, наприклад, у ГАММИ імпульсний на 24В/5А?

Василь З.

  • Гость
А ще можливо розділити лінію оповіщення на 2, по 200 метрів, наприклад. І взяти два реле в приладі на оповіщення. Або на три частини. Поставити блок живлення. Чи можливо так?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А якщо взяти сирени на 24В та блок живлення, наприклад, у ГАММИ імпульсний на 24В/5А?
21 сирену он потянет (если это, например, С-05С-24 от Сенко "Тортила") : 100мА * 21 шт = 2,1 А.
Но с длиной линии все равно засада. На 4 квадратах кабеля у Вас будет падение в 8 В. Т.е. до сирен дойдет не 24В, а всего 16В. А Тортила (по информации производителя) работает при 24 ± 3В, т.е. предел для нее - 21В.
Так что или укорачивайте линию, или ставьте несколько БП, или берите сирены 220В.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А ще можливо розділити лінію оповіщення на 2, по 200 метрів, наприклад. І взяти два реле в приладі на оповіщення. Або на три частини. Поставити блок живлення. Чи можливо так?
Можно. Даже 1 реле ППК хватит.
Посчитайте. Файлик прикреплен полезный. 10 сирен на 200 м - падение допустимое - 3В на 2,5 квадратах.

В БП ставите колодку, где размножаете 24В на нужное количество линий. А реле включаете в участок до колодки.
« Последнее редактирование: 25 Март 2016, 14:55:10 от rga »

Василь З.

  • Гость
Дуже вдячний, rga, за пораду та файл!
Реле в приладі розраховано на 5А. Якщо можна ставити колодку тоді зовсім добре! Можна розбити лінію на поверхи. 4 поверхи - 4 ліній оповіщення, і все буде добре!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Якщо можна ставити колодку тоді зовсім добре!
Не дуже добре... Линии не контролируются. Но в конце концов, они вообще мало где контролируются.  :(

Василь З.

  • Гость
Так отож! Не бачив нікого, хто на наших приладах контролював лінію оповіщення. Спробую все перерахувати. Все одно щось треба робити! Хоча б так.
 Bow

Василь З.

  • Гость
Доречі, знайшов ось такий онлайн розрахунок. Тільки тут розрахунок для мовленнєвого оповіщення. Але може для світлозвукового згодиться.  :)
http://www.opsonline.ru/onlinesechkab

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 25
  • -Receive: 83
  • Сообщений: 677
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемые!
Ну не могут системы оповещения о пожаре СО1 и СО2 построены на ППКП с одним выходом на оповещение!
Тому же Тирасу пришлось разрабатывать специально дополнительный модуль, для того, чтобы соответствовать требованиям 14 части еэна после появления следующей статьи:
http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf
"Особенности национального
отклонения в международном
стандарте или требования к ППКП
для построения систем оповещения"
В частности там говорится:
"Рассмотрим, к примеру, как влияют на построение систем оповещения СО1 или СО2 возникающие неисправности в цепях оповещения:
«А.6.2.2.1 Ограничение влияния неисправностей Система должна быть построена так, чтобы единичная неисправность кабеля в любом одиночном шлейфе не могла препятствовать правильному функционированию более чем одной из нижеследующих функций:

...k) функционированию всех устройств оповещения в здании (т. е., по крайней мере, функционировать должен один пожарный оповещатель)".
и далее:
"Параллельное подключение нескольких пожарных оповещателей к одному выходу «Оповещение» как с внутренним, так и с внешним источником электропитания этих оповещателей не решает проблему, так как короткое замыкание в цепи таких оповещателей делает их все неработоспособными."
И выводы соответственно:
"Выводы

ППКП, имеющие только один выход управления опо- вещением, не могут быть использованы в системах пожарной сигнализации и оповещения СО1 и СО2. Неадресные ППКП, имеющие только один выход управления оповещением, могут быть использованы для построения систем пожарной сигнализации и оповещения СО3 только совместно с оборудованием управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре.

Для построения систем пожарной сигнализации и опо- вещения СО1 и СО2 могут применяться ППКП, имеющие два и более выходов управления оповещением, которые в широком ассортименте присутствуют на отечественном рынке.

При приемке систем пожарной сигнализации и оповеще- ния должны выполняться требования по проверке".

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):