Автор Тема: Облік по напрузі 6кВ з влаштуванням ЛУЗОД(АСКОЕ)  (Прочитано 3951 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Маю душевні і творчі муки щодо виконання такого роду проекту. Яку схему ввімкнення лічильника вибрати. Які лічильники краще використоовувати. Які транси струму і напруги застосувати. Як ви вже зрозуміли буду виконувати такий проект вперше. Спеціалістів з досвідом прошу допомоги :thumbsup:

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретнее 8).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретнее.
1)Тип счетчика зависит от того с какими счетчиками работает ваше облэнерго. Вы будете передавать им информацию, для считывания которой требуется соответствующее програмное обеспечение. Как правило, не особо себя загружая, облэнерго покупает програмное обеспечение под 2-3 типа счетчиков. У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа. Счетчик должен быть трансформаторного включения естесственно  :) и иметь ном. напряжение 100В. Лучше если он будет двухэлементный трехпроводный. По схеме подключения он будет подключен через 2 тр-ра тока.
2) Далее считывание информации. Для этого в основном используются токовая петля или RS485 протокол. Передача данных осуществляется через GPRS модем, к которому присоединиться можно через протокол RS232. Соответственно потребуется конвертер RS485/RS232, чтобы соединить счетчик с модемом. И такой же модем возле компьютера заказчика поставить (или тянуть провод от счетчика к комьютеру). Почти все. Далее параметризация, настройка и т.д.
3) Выбор тр-ров тока, напряжения и прочего оборудования не принципиален. Подойдет любое отечественное или импортное. Главное чтобы работало.
В кратце суть изложил. Остальное сами довыясните. Удачи!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа.

Скаких это пор ?????
На ZMD и Евро Альфу в Херсоне нет программ !!! Ну программы почти есть ,но с ними никто не может работать !!!
А по вопросу - счетчик лучше ставить трехелементный (SL7000, EPQS - у них программы поприятней). Из трехелементного всегда можно сделать двухелементный !!!!

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа.

Это счетчики, которые предлагает само облэнерго в своих рекомендациях. Я лично пока применял только счетчики Элгама. Проблем не было.
А по поводу трехэлементный или двухэлементный. Действительно "трех" всегда можно переподключить в "двух". Схема посложнее - изза этого метрологам не всегда нравится эта замена. Но все равно все работает.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа.

Это счетчики, которые предлагает само облэнерго в своих рекомендациях. Я лично пока применял только счетчики Элгама. Проблем не было.
А по поводу трехэлементный или двухэлементный. Действительно "трех" всегда можно переподключить в "двух". Схема посложнее - изза этого метрологам не всегда нравится эта замена. Но все равно все работает.
Не вижу ничего сложного в подключении 3-х елементного счётчика в двух елементную схему.Просто ноль по току с неполной звезды присоединить на генератор фазы В по току,а все нагрузки фаз А В С соединить общей перемычкой и заземлить!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 