.. групова лінія якою живляться ці аварійні світильники ніяких комутаційних апаратів крім автомата в щиті освітлення, який захищає кабель, і немає.

Аварийный светильник модификации 3923А, это светильник постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно. Горит рабочее освещение и вместе с ним, как я и говорил выше, горит аварийное освещение. Пропало напряжение, аварийный светильник переходит на АБ и продолжает гореть.
З.Ы. Внизу схема светильника-можете сами убедиться..
« Останнє редагування: 15 Березень 2016, 21:17:09 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
дякую за обговорення теми. Спробую написати відповідь експерту з посиланням на пункт 6.1.28 (ПУЕ). Про результат відпишусь

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
дякую за обговорення теми. Спробую написати відповідь експерту з посиланням на пункт 6.1.28 (ПУЕ). Про результат відпишусь
Где результат?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где результат?
більше питань не виникало, отже відповідь на зауваження експерт прийняв.

Валик

  • Гість
Shturman, а каким кабелем запитывали светильники?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вогнестійким
Зачем огнестойким, если светильник с аккумулятором?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Makros, это древняя фишка пожарников, в ДБН-23 есть требование что все оборудование которое должно работать больше 1минуты при пожаре должно подключаться огнестойким кабелем, а оговорки на счёт работы от АКБ там нет. При этом чтобы соблюсти эту норму нужно и щит запитывать огнестойким кабелем

 