Есть несколько вопросов:
1. Схема не информативна;
1. Почему 3 инвертора?
Я бы поступил так:
1. Открыл инструкцию по эксплуатации инвертора с описанием всех режимов работы и индикации всех параметров;
2. Обновил ПО инвертора и посмотреть все уставки;
3. Тщательно проверить правильность монтажа;
4. Вооружиться электроизмерительными приборами и проверить все режимы работы солнечной батареи, аккумуляторной батареи и прочего;
Потом уже делать выводы.
Более информативной схемы у меня нет. То что можно было прозвонить то и прозвонила. Логика работы - непонятна вообще. Так как стоит щит АВР для ДЭС ф. Geko. А авторы схемы не нашли ничего лучшего как ее перепаять. Они еще и инверторы паяли (не знаю что и где). Фотографии выкладывать не буду - это яркий пример рукожопства и идиотизма. Я уже месяц под впечатлением.
На тему почему три инвертора - на вводе три фазы.
Почему три инвертора в параллель - авторы схемы посчитали что одного инвертора будет мало на одну из фаз. Поэтому инверторы подключили в параллель и теперь в режиме работы от сети зарядка АКБ + все потребители дома висят на одной фазе.
Инструкцию я открыла. По режимам - приоритет зарядки акб от солнца, если его нет - от сети. питание дома сейчас фактически от акб. АКБ выставили в диапазон работы - 44-56В (так светомузыка у клиента раз в 4-6 часов).
Параметры смотрели - то что на инвертор отображает, то и на приборах.
Обновить ПО инвертора не можем - заказчику не передали кабель для подключения.
Инвертора подключены согласно документации.
При работе от солнца - у меня вопросов не возникает. При работе от сети тоже. И при работе от солнца и от сети тоже проблем нет.
Вооружение электроизмерительными приборами - круто. Только вот есть одно но. Он когда работает от сети - часть мощности уходит на АКБ, а вторая часть на нагрузку. Хотя еще пару идей появилось - попробуем посмотреть...