Добого усім дня.
Маю виконати підключення вентиляторів картриджного фільтру. Приміщеня - цех на підприємстві. Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці. Проблема складається в тому, що над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.
Питання:
- Чи повинен я прирівнювати повітропровід до терміну "трубопровід" згідно з ПУЕ, та прокладати кабель у трубі;
- Чи необхідно виконувати п.2.1.56(2абзац) та захищати кабель від впливу теплого повітря?

P.S. У разі необхідності теплоізолювати кабель підкажіть які є технічні рішення?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Вас, скорее, "прибор отопления". :)
В любом случае суть остается той же, чтоб не расплавиться "кабелі мають бути захи­щеними від впливу високої температури або повинні мати відповідне виконання".
Защита трубой? Если труба нагреется до тех же +45, кабелю в ней будет не лучше, чем на воздухе, как мне кажется.
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці.
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
volcat-electrics.com

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
Про існуючі кабелі сказати нічого не можу. Поки що мовчать ;)
Взагалі - це проблема замовника(цеху) що погодила встановлення обладнаня підрядникам. Вони поставляли, встановлювали та робили розділ ТХ.
На мою думку при розробці  розділу ТХ повиненно було вирішине питання про розміщення повітропроводів в іншому місці.

P.S. Тепер залишаєтся працювати з тим що маємо.... :(
« Останнє редагування: 04 Березень 2016, 08:08:04 від Vladimir_51700 »

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
« Останнє редагування: 04 Березень 2016, 09:46:32 від Vladimir_51700 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.

Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm

Як я його теплоізолюю =-0, він перфарований - кріз отвори виходить тепле повітря. Яким чином після теплоізоляції буде обігріватися приміщення?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
Ну да.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ п.2.1.23. " Для захисту електропроводки від шкідливої дії тепла зовнішніх джерел слід використовувати один або декілька таких способів:
а) екранування джерела тепла;
б) віддалення від джерела тепла;
в)  вибір  елементів  електропроводки  з  урахуванням  можливого нагрівання від джерел тепла;
г) локальне застосування теплоізоляційного матеріалу".
То есть решение может быть:
1. Монтаж в трубе с низким коэффициентом теплопередачи (азбестоцементной, пропиленовой и т.д).
2. Устройство теплоизолирующей разделительной перегородки (из азбестоцементной полосы или листа, шириной 200мм с типовым узлом крепления к лотку) по длине сближения с воздуховодом.
3. Использование кабеля в оболочке из сшитого полиэтилена с учетом поправочного коэффициента при температуре окружающего воздуха свыше +30оС или другого кабеля при температуре окружающей среды не выше 60оС.
Так-как расстояние до горячего воздуховода менее 250мм и кабель (скажем АВВГнг) согласно ПУЭ по условиям механической защиты необходимо защищать, то реальный вариант это монтаж в трубе (1) с учетом поправочного коэффициента на температуру окружающего воздуха