Добрый день.
Есть схема электроснабжения жилого дома:
ВЛ-0,4кВ -> Ящик учета на опоре с вводным автоматом 32 А, счетчиком и автоматом после счетчика 32 А -> ЛЭП-0,4кВ -> ВРП дома.
Вопрос:
На вводе ВРП можно ставить выключатель нагрузки, или нужно ставить опять автомат исходя из ДБН23 п.5.5 "На вводах ВП, ВРП, ГРЩ, РП і на початку кожної лінії, в тому числі лінії, що живиться від шинопроводу, повинні бути установлені апарати захисту у всіх фазних провідниках."?
Я считаю, то смысла в автоматическом выключателе нет, т.к. автоматы в ЯО защищают ЛЭП-0,4кВ и от к.з. и от перегрузки.
Хочу узнать мнение других специалистов)
Спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно спрсить, почему ВЛ-0,4 -> ящик учета -> ВЛ-0,4 -> ВРП ж/дома, а не ВЛ-0,4 -> опора ответвления -> ВЛ-0,4 к ж/дому -> ящик учета -> ВРП ж/дома?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обли вимагають винесений облік у приватному секторі, собак бояться

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно и так, но вопрос не в опоре, а в вводном аппарате на ВРП.
Правильно ли ставить, в данном случаи, на вводе ВРП выключатель нагрузки, а не автоматический выключатель?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обли вимагають винесений облік у приватному секторі, собак бояться
Это понятно, это требования "гаузевих документів", но можно поставить ящик учета возле дома (на опоре, на заборе, на фасаде, на стойках) в конце ВЛ, а не искать себе проблем по ограничению мощности, перенапряжений и повторному заземлению. А с ящика учета кабелем уйти к ВРП дома.
По автомату, лично мое мнение, лучше все же выполнять п.5.5 ДБН В.2.5-23 ( так как защита ВЛ выполняется согласно п.5.2 ДБН), плюс необходимо проверять по режиму К.З (согласно п.5.2), а не всегда известны параметры существующей воздушной линии и ее нагрузки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перед счетчиком нужно установить автоматический выключатель, который пломбируется и будет ограничивать мощность исходя из ТУ, а также защищать кабель от перегрузки и к.з. Как правило, после счетчика в ящике учета устанавливается еще один автомат с таким же номинальным током. В принципе можно поставить после счетчика выключатель нагрузки, а в ВРП - автомат, то тогда п.5.5 будет выполнен)). Три автомата как-то многовато и на токи о.к.з влияет плохо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе можно поставить после счетчика выключатель нагрузки, а в ВРП - автомат, то тогда п.5.5 будет выполнен)). Три автомата как-то многовато и на токи о.к.з влияет плохо.
Не получится после счетчика установить выключатель нагрузки, потому-как согласно п.11.10 ДБН должен быть установлен аппарат защиты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное п.11.10 относиться к счетчикам перед которыми установлен выключатель нагрузки, или общий коммутационный аппарат на группу счетчиком (п.11.9). А если у нас вводной автомат защищает сеть от перегрузки и к.з?
Исходя из ДБН23, то нужно ставить как минимум два автомата (после счетчика и на вводе ВРП). Облэнерго требует установки автомата перед счетчиком.
Получается нужно три одинаковых автомата. Логика есть в двух автоматах 1-й - ограничивает потребляемую мощность (по требованию облэнерго), защищает ЛЭП-0,4 до ВРП от к.з., перегрузки; 2-й защищает ЛЭП-0,4 до ВРП от к.з., перегрузки, страхуя 1-й автомат. Смысл 3-го автомата, что устанавливается на вводе ВРП? Если установить три автомата, то ОКЗ будет меньше, что плохо. Также будет неполноценно работать УЗИП, что на вводе ВРП из-за индуктивности электромагнита автомата.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Вопрос:
На вводе ВРП можно ставить выключатель нагрузки, или нужно ставить опять автомат исходя из ДБН23 п.5.5 "На вводах ВП, ВРП, ГРЩ, РП і на початку кожної лінії, в тому числі лінії, що живиться від шинопроводу, повинні бути установлені апарати захисту у всіх фазних провідниках."?
Я считаю, то смысла в автоматическом выключателе нет, т.к. автоматы в ЯО защищают ЛЭП-0,4кВ и от к.з. и от перегрузки.
Хочу узнать мнение других специалистов)
По здравому смыслу вместо ВН НУЖНО ставить АВ!

Дублирование защиты от сверх токов!

Выше вероятность селективности вводных АВ при КЗ в групповых линиях!

Меньше убиваются групповые АВ при КЗ!

Меньше выделятся опасной энергии в месте КЗ!

Может оказаться ещё и дешевле чем ВН!

Как правило, после счетчика в ящике учета устанавливается еще один автомат с таким же номинальным током. В принципе можно поставить после счетчика выключатель нагрузки
По здравому смыслу в ЩУ после счетчика НУЖНО ставить селективное ВДТ!

Повышает безопасность!

Исключает вероятность долговременной переплаты за электроэнергию!

В некоторой мере повышает бесперебойность электроснабжения!

В некоторой мере защищает от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ так как иногда обеспечивает защитное отключение при приближении грозы, что особенно важно если дом оставлен без присмотра!

Также будет неполноценно работать УЗИП, что на вводе ВРП из-за индуктивности электромагнита автомата.
Полноценней будет работать!
« Останнє редагування: 29 Березень 2016, 02:03:37 від Землянин »
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

 