Автор Тема: переріз кабелю для прокладання в землі  (Прочитано 1738 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline romaniv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
всім привіт. потрібно прокласти кабель для підсвічування вулиці(лавочок,4шт), відстань 200м, відповідно через кожних ~67м світильник(2шт*50вт), живитись буде від опори дорожнього освітлення(220в), від опори до першої точки 15м. кабель AВБбШв. підкажіть яке січення потрібно, і чи потрібно в гофрі прокладати, наперед дякую!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель AВБбШв. підкажіть яке січення потрібно, і чи потрібно в гофрі прокладати
Броньований кабель не потрібно затягувати в гофру
підкажіть яке січення потрібно
Однозначно дати пораду не можна , залежить від параметрів і навантаження існуючої лінії освітлення , але думаю що більше ніж 2х16 брати не треба .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо це металеві опори і підвод кабеля в землі, то я б не брав броньований, важко затягувати в опору і взагалі "дубовий" це кабель, я б взяв би АВВГ в землі ПВХ трубі. Для вибору перерізу кабелю слід поцікавитись маркою проводу та довжиною існуючої лінії освітлення, кількістю та потужністю світильників на ній - для розрахунку втрат електроенергії.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
romaniv, Питание и управление будет на балансе местного горсвета? Тогда Вам придется брать у них ТУ, и они в них все пропишут, и марку кабеля и способ его прокладки.
Если же на балансе у заказчика, то я бы все равно делал как в горсвете: кабель ВВГ (АВВГ) в полиэтиленовых трубах с устройством колодцев на поворотах и ответвлениях к светильникам.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. В гофру затягивать не нужно.
2. Кабель однозначно, при монтаже в траншее, бронированный. Можно и АВБбШв. Счение согласно расчета: по расчетному току и падению напряжения до наиболее удаленного светильника, но не мением 16 мм.кв (так как прокладывается ответвлением от наружного освещения с совмещенным РЕN-проводником).
3. При нормальном подходе, проблем с монтажом бронированного кабеля в цоколь опоры не должно быть (кабель при такой нагрузке сечением не более 16 мм.кв)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: