Если у меня на чертежах, то на плане- 75 лк при напольном хранении. Если в нормативке то в ДБНе (СНиПе):
• при напольном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 75 лк, при использовании ламп накаливания – 50 лк. Нормативы применимы к складским помещениям с разрядом зрительной работы VШб;
• при стеллажном хранении товаров в закрытых складах минимальный уровень освещенности при использовании газоразрядных ламп – 200 лк, при использовании ламп накаливания – 100 лк. Нормативы для складских помещений с разрядом зрительной работы VI-1;
• при выполнении грубых работ (погрузка, разгрузка, сортировка, комплектация, транспортировка) основные осветительные приборы должно обеспечивать не менее 200 лк с газоразрядными светильниками и не менее 200 лк с лампами накаливания внутри помещения;
• при выполнении грубых работ вне здания допускается уровень освещенности 5 лк;
• при работе в кладовой и на рампе минимальная освещенность составляет 50 лк.