Автор Тема: Сечение троса для тросовой прокладки кабеля  (Прочитано 1748 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте

Кто-нибудь встречал требования к сечению троса для прокладки кабеля на тросу?  (конкретно у меня 4мм2 сечение трехжильный кабель).

Есть в ПУЭ пункт 2.4.87, в котором говорится "... Прохождение ВЛИ по указанным территориям (кроме спортивных и детских игровых площадок) допускается при условии, если все жилы СИП имеют изоляцию, а суммарное сечение несущих жил (несущей жилы) СИП без учета изоляции составляет не менее 50 мм2."

Но вроде как это касается конкретно СИП, а не прокладки изолированного кабеля на тросе. То-есть для алюминиевых жил. А трос стальной.
Нигде больше не нашел упоминаний о сечениях троса.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нигде больше не нашел упоминаний о сечениях троса.
Согласно СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ" стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40...1/60 длины пролёта. Т.е. для пролёта 30 м - это 0,5...0,75 м; для 40 м - это 1...0,67 м.

   Напряжение в материале троса равно отношению силы тяжести на единицу сечения:
   сигмао = То/F = y*ho
   где y - удельная нагрузка на трос, Н/м3;
        ho - расстояние от нижней точки троса до земли (определяется как разница между высотой крепления троса и стрелой провеса), м

   Удельная нагрузка от собственного веса:
   y = 9,81*Go/F
   где Go - масса троса + кабеля, кг/м;
         F - сечение троса, м2.

   Т.е. Вам надо определится с пролётом, стрелой провеса, высотой крепления троса, определить удельную нагрузку, потом напряжение в тросе и сравнить его с допустимым напряжением по ГОСТ на этот трос.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 