Re: Подключения насоса
« Reply #15 : 11 Лютий 2016, 14:20:59 »
grossel, большое cпасибо! В предоставленной вами схеме использовано тепловое реле. А как же:
Для защиты насосов с мокрым ротором да ещё и с многоскоростным двигателем (в данном случае именно такой) нельзя использовать внешнее тепловое реле, т.к. на разных скоростях электродвигатель потребляет разный ток. Для этого в обмотку эл.двигателя встроены термоконтакты. Вот эти контакты и необходимо использовать в данном случае в схеме. Именно поэтому в схеме и "всплыл" SK622 от фирмы WILO

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #16 : 11 Лютий 2016, 18:05:24 »
Ну *Андрей* а самому чуть-чуть додумать схему?
Убрать из схемы КК1 и вместо его контакта подключить контакт тепловой защиты, встроенной в обмотку двигателя

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #17 : 12 Лютий 2016, 10:06:50 »
*Андрей*, я думаю, что уважаемый alex_sherbak не совсем прав в оценке электродвигателя. Хотя начинать проектировать и составлять схему управления нужно было с изучения матчасти. Ваш специалист раздела ТМ по графическим характеристикам каталога, в зависимости от производительности и напора выбрал насос Wilo. Вам нужно было открыть каталог с выбраным насосом и посмотреть характеристики ЭД насоса (мощность, ток, соединение обмоток, наличие встроенной защиты и используемые Принадлежности для управления). Например, встроенная в обмотки защита-это  может быть биметаллическая контактная система (типа геркона), тогда да, действительно вы можете эти контакты включить в схему упрвления вместо теплового реле. Но также в обмотку может быть встроено термосопротивление которое при повышении температуры формирует сигнал для отключения электронного блока управления. То есть нужен электронный блок управления согласно Приложения, который при увеличении тока в цепи терморезистора сформирует
сигнал на отключение ЭД.А может вообще в этом электродвигателе нет встроенной защиты или как в нашем случае она и не очень нужна.
Так же утверждение о том, что на насосе используется ЭД с регулированием скорости, то ли методом измененения числа пар полюсов, то ли частоты, на мой взгляд тоже не верна. Это не насосная установка системы водоснабжения или пожаротушения, где нужно регулировать скорость ЭД для обеспечения заданных параметров сети, например при разборе (потреблении) воды в системе хозпитьевого водопровода. В данном случае имеется замкнутая система отопления с установленным на трубопроводе циркуляционным (котловым) насосом, функция которого гонять подогретую воду через котел с постоянной нагрузкой и скоростью (производительностью). Для ЭД с
регулированием скорости нужда абсолютно другая схема и оборудование. То есть чем, как и по какому управляющему параметру цепи контроля и управления изменение (регулирование) скорости будет выполняться. В нашей фунциональной схеме всего этого нет. Наша же схема управления приводом заточена под расчетную нагрузку и ЭД с постоянной скоростью вращения в зависимости от выбранных характеристик привода. Так, что эта контакторная схема имеет право на жизнь. Дешево и сердито.
Хотите можете ставить дорогие электронные блоки управления Wilo, но тогда пускатель нужно выбросить из схемы.
« Останнє редагування: 12 Лютий 2016, 10:09:15 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #18 : 12 Лютий 2016, 14:33:22 »
*Андрей*, я думаю, что уважаемый alex_sherbak не совсем прав в оценке электродвигателя...
Прежде чем говорить о том, как защитить данный электродвигатель (а в схеме был указан очень конкретный насос DAB), я зашел на сайт производителя и почитал, что собой представляет этот насос. Вот поэтому и пошла речь об встроенном в обмотку термоконтакте.
Каким образом в данном случае WILO, если используется насос DAB?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #19 : 12 Лютий 2016, 15:16:56 »
alex_sherbak, специально просмотрел еще раз тему и ответы и не нашел в теме где упоминается насос DAB. От блок SK622 фирмы Wilo фигурирует, естественно отсюда и выплыл насос Wilo.
Хотя это не меняет сути, в схеме, что в нашей контакторной, что на блоке SK622, нет возможности регулировать скорость вращения ЭД. Поэтому мощность на валу двигателя будет постоянная и следовательно ток в цепи тоже и теплушку нужно выбрать по расчетному току. Кроме того нет условий, что при правильно выбранном приводе, он может работать с перегрузом или в повторно-кратковременном режиме  с временем цикла менее 10 мин., поэтому нет большой необходимости во встроенной тепловой защите ЭД. В контакторной схеме достаточно защиты тепловым реле пускателя и автомата от КЗ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #20 : 12 Лютий 2016, 20:12:59 »
grossel
1. в самом первом сообщении, когда ставился вопрос, есть вложенная схема, от которой и началось рассуждение, в перечне к схеме и указан тот самый насос.
2. мощность на валу не будет постоянная, т.к. система отопления (современная, в пример системы середины прошлого века прошу не приводить) будет находиться в динамическом состоянии, т.е. любое изменение расхода теплоносителя будет влечь за собой изменение напора, развиваемого насосом, а отсюда и мощность будет изменяться.
3. применительно к указанному насосу как раз для примера и повезло, т.к. потребляемый ток двигателем на всех трёх скоростях как раз перекрывается одним номиналом теплового реле. В случае, если не перекрывается то как быть? заказывать два реле чтобы было возможно в процессе наладки быстро поменять? зачастую идеальных ситуаций, когда расчетные параметры совпали с реальными, практически не бывает, и в этом нет одного виновного, т.к. на каждом этапе от проекта до монтажа вносятся в систему свои погрешности.
4. если уж говорить о WILO, то как раз и не рекомендует использовать тепловых реле для защиты двигателе насосов с мокрым ротором



Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #21 : 13 Лютий 2016, 15:02:16 »
на всех трёх скоростя
Схема , що була вкладена в першому пості , приведена для одношвидкісного двигуна , на схемі не показано що є перемикання швидкостей двигуна ,
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #22 : 13 Лютий 2016, 21:21:29 »
grossel
 мощность на валу не будет постоянная, т.к. система отопления (современная, в пример системы середины прошлого века прошу не приводить) будет находиться в динамическом состоянии, т.е. любое изменение расхода теплоносителя будет влечь за собой изменение напора, развиваемого насосом, а отсюда и мощность будет изменяться.

Я бы вам посоветовал учить матчасть, а потом писать разную ерунду. Читаем СНиП по котельням: «15.6.  Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
ж)  повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
и) уменьшении расхода воды через котел;»

Для твердотопливных котлов не нужно при понижении давления воды за котлом
и  уменьшении  расхода  воды  через  котел  автоматическое  прекращение  подачи  топлива, но сигнализацию об этом выполнять нужно. То есть это говорит о том, что утечек, уменьшения воды  (давления) в обратном трубопроводе не должно быть, потому-как это аварийный режим.
«15.16.  В котельных с постоянным обслуживающим персоналом предусматривается свето -звуковая сигнализация:
д)  понижения давления воды в каждой питательной магистрали (при постоянно работаю
щих питательных насосах);
е)  понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети;»
Это вам мой ответ на ваш вопрос.
И второе:

3. применительно к указанному насосу как раз для примера и повезло, т.к. потребляемый ток двигателем на всех трёх скоростях как раз перекрывается одним номиналом теплового реле. В случае, если не перекрывается то как быть? заказывать два реле чтобы было возможно в процессе наладки быстро поменять? зачастую идеальных ситуаций, когда расчетные параметры совпали с реальными, практически не бывает, и в этом нет одного виновного, т.к. на каждом этапе от проекта до монтажа вносятся в систему свои погрешности.
Извините, где вы в схеме видите регулирование скорости?
Скорость у вас будет одна постоянная и ток тоже. Не буду повторяться, для того чтобы менять обороты или с помощью ПЧ или переключением числа пар полюсов нужны абсолютно другие схемы и условия.
 И последнее, я давно работаю с фирмой Wilo и хотелось бы документального подтверждения вопроса, рекомендуют или не рекомендуют комерсы ставить на насосы Wilo тепловые реле или нет, потому как с технической стороны это полная чушь.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #23 : 15 Лютий 2016, 21:24:57 »
grossel
 мощность на валу не будет постоянная, т.к. система отопления (современная, в пример системы середины прошлого века прошу не приводить) будет находиться в динамическом состоянии, т.е. любое изменение расхода теплоносителя будет влечь за собой изменение напора, развиваемого насосом, а отсюда и мощность будет изменяться.

Я бы вам посоветовал учить матчасть, а потом писать разную ерунду. Читаем СНиП по котельням: «15.6.  Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
ж)  повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
и) уменьшении расхода воды через котел;»

Для твердотопливных котлов не нужно при понижении давления воды за котлом и  уменьшении  расхода  воды  через  котел  автоматическое  прекращение  подачи  топлива, но сигнализацию об этом выполнять нужно. То есть это говорит о том, что утечек, уменьшения воды  (давления) в обратном трубопроводе не должно быть, потому-как это аварийный режим.
«15.16.  В котельных с постоянным обслуживающим персоналом предусматривается свето -звуковая сигнализация:
д)  понижения давления воды в каждой питательной магистрали (при постоянно работающих питательных насосах);
е)  понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети;»
Это вам мой ответ на ваш вопрос.
Я не пишу ерунду...
1. Ссылаться на пару лет как отменённый СНиП - это как-то не совсем правильно, учитывая, что тому документу уже 40 лет в обед
А вот в новом ДБН В.2.5-77:2014 такого требования уже нет, как-то так ...  :) И это требование отдано на откуп производителя. Многие современные котлы (к примеру Viessmann, Buderus) не предъявляют требований к минимальному расходу воды через котел, правда и у них есть единичные модели с таким требованием, в основном чугунные.
2. Рециркуляционный (подмешивающий) насос котла служит совсем не для цели обеспечения минимального расхода теплоносителя, а для увеличения температуры обратного теплоносителя выше минимального для данного вида топлива, с целью не допустить образование конденсата в котле и защитить его от коррозии.


И второе:
3. применительно к указанному насосу как раз для примера и повезло, т.к. потребляемый ток двигателем на всех трёх скоростях как раз перекрывается одним номиналом теплового реле. В случае, если не перекрывается то как быть? заказывать два реле чтобы было возможно в процессе наладки быстро поменять? зачастую идеальных ситуаций, когда расчетные параметры совпали с реальными, практически не бывает, и в этом нет одного виновного, т.к. на каждом этапе от проекта до монтажа вносятся в систему свои погрешности.
Извините, где вы в схеме видите регулирование скорости?
Скорость у вас будет одна постоянная и ток тоже. Не буду повторяться, для того чтобы менять обороты или с помощью ПЧ или переключением числа пар полюсов нужны абсолютно другие схемы и условия.
 И последнее, я давно работаю с фирмой Wilo и хотелось бы документального подтверждения вопроса, рекомендуют или не рекомендуют комерсы ставить на насосы Wilo тепловые реле или нет, потому как с технической стороны это полная чушь.
3. Не нужно перекручивать мои слова, я не писал о том, что схемой предусматривается управление скоростью двигателя, где это Вы вычитали? Я писал о другом, что в процессе наладки и эксплуатации возникает необходимость изменять (в ручную, с помощью фишки или переключателя) скорость вращения двигателя. Причин для этого может быть много... И в данном случае будет возникать необходимость перенастройки теплового реле, иначе оно не будет защищать электродвигатель. Именно для этого в указанной в схеме модели насоса и предусматривается встроенное тепловое реле.
4. Ну если Вы так давно работаете с продукцией WILO, то читаем каталог 2015 года вместе:
стр. 851: Защита электродвигателя
Насосы, устойчивые к токам блокировки, и насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева не нуждаются в дополнительной защите электродвигателя. Все другие насосы имеют встроенную полную защиту электродвигателя, включая электронную систему размыкания, или полную защиту электродвигателя (WSK) в сочетании с внешним устройством отключения.
стр. 855: Защита электродвигателя
Выбор правильной защиты электродвигателя – решающий фактор в гарантии длительного срока службы и надежной работы циркуляционного насоса. В насосах с переключаемой частотой вращения отсутствуют защитные выключатели электродвигателя, т. к. в двигателях таких насосов протекают разные номинальные токи на разных ступенях частоты вращения, и, следовательно, на каждую из них требуются разные предохранители.
Все циркуляционные насосы подразделяются на:
 ƒ устойчивые к токам блокировки;
 ƒ насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева;
 ƒ насосы с полной защитой электродвигателя посредством защитного контакта обмотки (WSK) и отдельного внешнего устройства отключения;
 ƒ насосы с полной защитой электродвигателя, оснащенные встроенным пусковым механизмом.
Подробно об оснащении см. таблицу «Технические параметры моторов».
Дополнительные меры по защите электродвигателя со стороны заказчика не нужны, если таковые не требуются местным предприятием энергоснабжения (EVU).

Этого достаточно? Можем дальше продолжить читать каталог, пройтись по всем моделям, можем посмотреть насосы других производителей, к примеру Grundfos.
Дальше писать на страницах форума реферат по насосам с мокрым ротором?  ;)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #24 : 16 Лютий 2016, 11:20:36 »
Я не пишу ерунду...
1. Ссылаться на пару лет как отменённый СНиП - это как-то не совсем правильно, учитывая, что тому документу уже 40 лет в обед
А вот в новом ДБН В.2.5-77:2014 такого требования уже нет, как-то так ..
Да нет, то была переходная версия СНиП в редакции 2013г действующая до ввода ДБН В.2.5-77:2014 в 2015г, которая в переходных положениях копирует требования ДБН.
Украина, новый ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»:
17.3.2  У  котельнях  з  постійним  перебуванням  обслуговуючого  персоналу
необхідно передбачати світлозвукову сигналізацію:
д)  зниження  тиску  води  в  кожній  живильній  магістралі  (при  постійно
працюючих живильних насосах);
е) зниження або підвищення тиску води у зворотному трубопроводі теплової
мережі;
Если вам мало смотрим:
РФ. Свод правил по котельнам СП 89.13330.2012:
15.20. В котельной следует предусматривать светозвуковую сигнализацию:
- понижения давления воды в каждой питательной магистрали;
- понижения и повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
Так-что коллега, это называется аварийный режим и для поддержания системы используется подпитка из внешней сети или с помощью расширительного бака или подпиточных насосов.
Так, что учим матчасть.
alex_sherbak, вы хоть внимательно прочитали, то на что ссылаетесь:
стр. 851: Защита электродвигателя
Насосы, устойчивые к токам блокировки, и насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева не нуждаются в дополнительной защите электродвигателя. Все другие насосы имеют встроенную полную защиту электродвигателя, включая электронную систему размыкания, или полную защиту электродвигателя (WSK) в сочетании с внешним устройством отключения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #25 : 16 Лютий 2016, 12:28:54 »
Чтобы поставить точку в этом диспуте, во вложении фунциональная схема небольшой котельни 16 этажного жилого дома. Система отопления закрытая с эвитермальным регулированием температуры по температуре наружного воздуха и температуре в помещении. ЭД насосной- фирм Вило и Грюндфосс, Управления и контроль безопасности собран в шкафу управления на 2-х контроллерах фирмы Мёллер. силовые цепи ЭД через пускатели в шкафу управления. Естественно защита ЭД выполнена на своих тепловых реле (нет электронных блоков и некуда заводить терморезисторы) с управлением контроллером по сигналу от датчиков. Система закрытая-давление постоянное, нагрузка тоже, контроль возможных протечек контролируется и осуществляется подпитка с узла водоподготовки (на схеме узел с правой стороны) на обратный трубопровод. Для поддержания температуры в обратном трубопроводе используется 3-х ходовой клапан управляемый с контроллера.
Так-как встроенные терморезисторы реагируют на повышение температуры обмотки при перегрузке ЭД и обладают существенной инерционностью, а правильно выбранные тепловые реле реагируют на изменении механической нагрузки на валу ЭД, то вряд-ли этот вариант с тепловыми реле хуже.
А учитывая, что стоимость электронного блока управления и небольшого насоса почти одинакова, то стоит задуматься всегда это экономично оправдано или нет.
« Останнє редагування: 17 Лютий 2016, 18:54:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #26 : 16 Лютий 2016, 14:40:50 »
...Так, что учим матчасть.
alex_sherbak, вы хоть внимательно прочитали, то на что ссылаетесь:
стр. 851: Защита электродвигателя
Насосы, устойчивые к токам блокировки, и насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева не нуждаются в дополнительной защите электродвигателя. Все другие насосы имеют встроенную полную защиту электродвигателя, включая электронную систему размыкания, или полную защиту электродвигателя (WSK) в сочетании с внешним устройством отключения.
ФУУУУУХ...  =-0
Да, я внимательно прочитал. Что не так: ... насос со встроенной защитой обмоток не нуждаются в дополнительной защите.
Не Вы ли меня настойчиво просили:
...
И последнее, я давно работаю с фирмой Wilo и хотелось бы документального подтверждения вопроса, рекомендуют или не рекомендуют комерсы ставить на насосы Wilo тепловые реле или нет, потому как с технической стороны это полная чушь.
Я Вам привел ссылки на каталоги с рекомендациями, где там указано о необходимости установки дополнительной защиты в виде теплового реле???

Красиво вы съезжаете с темы спора, прям как в пословице: начали за здравие, закончили за упокой
Точно тоже и с Вами и Вашими аргументами: начали с защиты насосов с мокрым ротором от перегрузки, а закончили какой-то котельной с чудо-контроллерами и ДБНом по котельной
Не вижу смысла продолжать какую-либо дискуссию с человеком, который видит только два мнения: одно его, второе неправильное

...
Так-как встроенные терморезисторы реагируют на повышение температуры обмотки при перегрузке ЭД и обладают существенной инерционностью, а правильно выбранные тепловые реле реагируют на изменении механической нагрузки на валу ЭД, то вряд-ли этот вариант с тепловыми реле хуже.
А учитывая, что стоимость электронного блока управления и небольшого насоса почти одинакова, то стоит задуматься всегда это экономично оправдано или нет.
Убили наповал инерционностью  :D "Существенной" - это какой? в чем измеренной? А какая инерционность теплового реле, установленного за надцать метров от двигателя? ... Нет слов...
Т.о. термистор, встроенный в обмотку двигателя "узнает" о перегреве двигателя позже, чем тепловое реле?  Тогда зачем их устанавливают? Проанализируйте хотя бы продукцию и с какой мощности эти термисторы появляются в двигателях и каких двигателях... Вот здесь я уже повторю Вашу любимую фразу: "... изучайте мат.часть!"


Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #27 : 16 Лютий 2016, 14:55:10 »
...Система отопления закрытая с эвитермальным регулированием температуры по температуре наружного воздуха и температуре в помещении...
...Система закрытая-давление постоянное, нагрузка тоже...
Нагрузка котельной для отопления и ГВС никогда, ещё раз никогда, не может быть постоянная!
Даже в Вашей фразе уже есть противоречие: регулирование по наружному воздуху уже не может означать постоянство нагрузки, да и ГВС аж никак не способствует постоянству нагрузки

Quote (selected)
...Для поддержания температуры в обратном трубопроводе используется 3-х ходовой клапан управляемый с контроллера.
Каким образом Вы её поддерживаете, если даже не измеряете???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #28 : 16 Лютий 2016, 16:55:50 »
Нагрузка котельной для отопления и ГВС никогда, ещё раз никогда, не может быть постоянная!
Даже в Вашей фразе уже есть противоречие: регулирование по наружному воздуху уже не может означать постоянство нагрузки, да и ГВС аж никак не способствует постоянству нагрузки
Извините, вы когда-нибудь занимались проектированием котелень? А то складывается впечетление, что вы того.. начинающий проектировщик.
Естественно нагрузка котельной меняется и естесственно регулирование происходит не за счет  котельного насоса как вы акцентируете, а за счет ввода в работу дополнительных модулей котлоагрегата-при понижении температуры наружного воздуха или отключение ведомых модулей котлоагрегата при повышении температуры. А котельный насос на обратке работает в одинаковом режиме и цель его гонять воду через котел.
alex_sherbak: Каким образом Вы её поддерживаете, если даже не измеряете???
Серьезно? А если посмотреть фунциональную схему во вложении?
Или вы и схем не читаете?
Тогда простите, не могу же я вам обяснять азы.
З.Ы. Что-то вы уже забыли свои пафосные речи о старом СНиПе и новом ДБНе. Учите мачасть, а то так и будете ключи подавать как в анекдоте.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключения насоса
« Reply #29 : 16 Лютий 2016, 21:48:23 »
Да каким образом здесь котельная?
Ещё раз прочтите название темы! Тема о подключении насоса, это Вы уже "съехали" с темы насоса к теме котельной, видимо аргументы по насосам закончились и перешли к другому, как в анекдоте про Петьку, который пришел на экзамен и выучил только одну тему о паразитах, живущих в волосяном покрове человека  :D

п.с. Проектированием котельных, представьте себе, занимался и занимаюсь, и даже монтаж выполняю, так что с какой стороны "подойти" к этому оборудованию представление имею  ;)
п.п.с. Ну уж просветите "темного, не умеющего читать схемы" как в Вашей схеме контролируется температура обратного теплоносителя и как она поддерживается в нужных пределах  :)