Сбал, Вы всерьёз запроектировали бы в квартире датчик во взрывозащищенном исполнении
? Очень интересно было бы на этот проект и итоговый монтаж посмотреть
. При том что это не только датчик взрзащ., но к нему ещё и блок контроля нужен, да и бесперебойник небось. Можете привести пример такой квартиры
?(Мне не пример аварии непонятен (их я и сам напридумывать смогу), а пример комплектования сигнализацией загазованности в данном случае). Вы не то жевали _________________________
grossel, перерыв в работе отопительной котельной - это тёплое время года. На это время газ на котельную перекрывается ручным отключающим устройством перед вводом газопровода внутрь котельной
(или вообще котельная консервируется). Значит никакой загазованности быть не может.
rga, где-то так, что касается перерывов в работе по ДБН В.2.5-77.
_________________________
А если перерывов в работе нет, и есть постоянный персонал котельной с установленными "обычными" датчиками, то чем отличается работа и срабатывание взрывозащищённых и "обычных" датчиков? Оба типа этих датчиков сработают плюс-минус за одинаковый диапазон времени от 20% НКПВ, и клапан закроется за миллисекунды. При чем независимо от того есть там постоянный персонал, или котельная работает автономно. Уж о том, что после срабатывания сигнализации о загазованности автоматика закрытия клапана сработает быстрее любых действий персонала и говорить не стоит, наверное.
При этом на теплогенераторные не распространяется ДБН В.2.5-77. И любые перерывы в работе вообще никак не шьются к теплогенераторным.
Если что-то не указано в нормативных документах, то дальше - выбор проектировщика, ...
Это да. Очень уж странное неуказывание в наших нормах на очень распространённый случай в газовом коммунальном хозяйстве. ДБН В.2.5-20 сравнительно недавно обновлялся, но там ничего не указали про взрывозащиту, а могли бы. ДБН В.2.5-77 все ситуации не описывает.