Автор Тема: Вопрос по ПУЭ  (Прочитано 18259 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #30 : 24 Лютий 2009, 10:26:59 »
Там завод,  а под потребителями 1 кат я имел ввиду : противопожарная насосная, аварийное освещение, компьютеры

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #31 : 24 Лютий 2009, 10:29:36 »
То есть всё  это запитывается через один UPS

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #32 : 24 Лютий 2009, 10:40:45 »
Первая категория должна обеспечиваться работоспособностью в течении 1,5часа. А если мощные насосы пожаротушения, то UPS будет не малых размеров, плюс много батареек

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #33 : 24 Лютий 2009, 10:48:17 »
Спасибо понятно т.е. если есть UPS , то АВР не нужен ?...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #34 : 24 Лютий 2009, 11:00:29 »
Нет не нужен, если нагрузка подключается через UPS. Правда повторюсь, что для таких объектов и потребителей не всегда оправдано. Кстати,а что за мощности насосов? И если уж решили брать UPS то лучше брать инверторы, они лучше и выдают более адекватную синусойду.

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #35 : 24 Лютий 2009, 11:30:56 »
7 кВт.
Может кто знает допускается ли для противопожарных насосов использовать устр-ва плавного пуска?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #36 : 24 Лютий 2009, 11:47:55 »
Yurik, я всегда думал, что UPS - это три устройства: выпрямитель-аккумулятор-инвертор. что ты имеешь в виду под "инвертором"?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #37 : 24 Лютий 2009, 19:08:27 »
UPS на пожнасосы в качестве второго источника =-0?
Мне кажется эта задумка заранее обречена ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #38 : 25 Лютий 2009, 09:26:00 »
Цитата: юрий1901
Может кто знает допускается ли для противопожарных насосов использовать устр-ва плавного пуска?

Нет, нельзя. Данные насосы должны сразу выходить на свою максимальную мощность.
Цитата: aleks
Yurik, я всегда думал, что UPS - это три устройства: выпрямитель-аккумулятор-инвертор. что ты имеешь в виду под "инвертором"?

Существует несколько видом UPS: http://ups.miem.edu.ru/ups_faq2.html

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #39 : 25 Лютий 2009, 09:42:12 »
Цитата: Generator
UPS на пожнасосы в качестве второго источника ?
Мне кажется эта задумка заранее обречена ИМХО.
Нельзя ли обосновать?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #40 : 25 Лютий 2009, 09:52:50 »
Yurik, инвертор присутствует в любой схеме УПС...в чем отличие "инвертора", которого ты рекомендуешь? (интересуюсь, так как недавно сам стоял перед выбором ДЭС или УПС)

испольщовать УПС для пожарных насосов не рекомендовал бы.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #41 : 25 Лютий 2009, 09:59:27 »
aleks, Я наверное оперирую теми терминами, что у нас в фирме. Попробую объяснить. UPS - это действительно полностью законченное устройство в которое входит инвертор и батареи. Мы же часто поставляем просто сам инвертор, который является отдельным устройством. К нему есть возможность подсоединения внешних батарей. Тип батареи, их мощность (заряд) и кол-во зависит от конкретных задач. Сам инвертор выбирается на заданную мощность потребителей. Схема работы как у Delta Conversion On-Line (по ссылке).
Извеняюсь ошибся Схема работы как у Line-Interactive (Single Conversion)
« Останнє редагування: 25 Лютий 2009, 12:20:29 від Yurik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #42 : 25 Лютий 2009, 10:09:40 »
Первый раз слышу об УПС для пожнасосов. УПС не является независимым источником питания. Для подключения насосной пожеротушения обязателно наличие двух вводов от разный источников (разные секции шин ТП) и АВР

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #43 : 25 Лютий 2009, 10:26:54 »
А почему УПС не является независимым источником питания? Является. Другое дело, что для подключения двигателей (пожнасосов в частности) не подходит. Но это уже другой вопрос...

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #44 : 25 Лютий 2009, 10:43:11 »
УПС является вторым независим источником. см. п.2.3 ДБН-23

Quote (selected)
Другое дело, что для подключения двигателей (пожнасосов в частности) не подходит

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: