Вопрос. Здание 16 этажей, контур заземления представляет собой полосу 4х40 горизонтального заземлителя, расположенного на глубине 0,7м от земли и проложенного вокруг всего здания (размеры 18х30м), плюс n-ое количество вертикальных заземлителей. Вопрос - расчет контура. Здание - III категория по молниезащите. Подскажите расчет контура заземления. В качестве вертикальных заземлителей используется стальной уголок 50х50х5мм

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #1 : 19 Січень 2016, 08:48:22 »
Який блискавкоприймач?

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #2 : 19 Січень 2016, 08:53:00 »
молниеприемная сетка с шагом 20м, три отдельно стоящие стержневые молниеприемники сталь d=16мм длиной 3м

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #3 : 19 Січень 2016, 08:58:10 »
Для РБЗ-ІІІ. Біля кожного струмовідводу змонтувати 1 вертикальний заземлювач. Єдине потрібно уточнити чи не потрібно виконувати горизонтальні пояси по висоті будівлі.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #4 : 19 Січень 2016, 09:02:55 »
Мне нужен расчет, формуля для расчета контура молниезащиты, сопротивление вертикальных и горизонтального электродов (заземлителей)

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #5 : 19 Січень 2016, 09:35:35 »
ДСТУ пише що потрібно 1 верт.електрод - значить треба! А розрахунок ніколи не робив.

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #6 : 19 Січень 2016, 09:41:05 »
во вложении  шаблон расчета контура заземления, но это расчет наружного заземления, т.е. не только для молниезащиты. Но может вам поможет  ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #7 : 19 Січень 2016, 09:42:45 »
Виктор К, сопротивление для ЗУ молниезащиты не нормируется, нормируются геометрические размеры, смотри ДСТУ

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #8 : 19 Січень 2016, 10:00:19 »
Если рассматривать сопротивление заземления молниезащиты не только по ДСТУ, то 10 Ом, должно быть

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #9 : 19 Січень 2016, 10:10:04 »
10 Ом, должно быть
Sergik, обоснуйте?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #10 : 19 Січень 2016, 10:21:07 »
ДСТУ EN 62305-3:2012 «Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей. (EN 62305-3:2011, IDT) Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard»  п.5.4.1

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #11 : 19 Січень 2016, 11:20:28 »
Мне нужен расчет, формуля для расчета контура молниезащиты, сопротивление вертикальных и горизонтального электродов (заземлителей)

Смотри в архиве Заземляющие устройства электроустановок.Справочник.КАрякин Р.Н.2006г.djvu, раздел 3
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #12 : 26 Січень 2016, 15:07:47 »
Как мне кажется, никакими формулами Вы не угадаете, какое сопротивление будет у Вас по факту. Много факторов (не буду даже перечислять). Поэтому предлагаю пользоваться самым надежным способом: после монтажа контура приглашаете лабораторию на замеры сопротивления контура заземления. Мы в суглинок, смешанный грунт закладываем полосу 40х4 мм, вертикальные заземлители из круга стального д 20 мм. Сопротивление получается 1,2-1,8 Ом.
 Если сопротивление получилось выше 4 Ом, стоит забить дополнительно несколько вертикальных заземлителей. Если это не помогло, значит, что то вы делаете не так.   

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #13 : 26 Січень 2016, 15:35:37 »
Если сопротивление получилось выше 4 Ом, стоит забить дополнительно несколько вертикальных заземлителей
На якій підставі 4 Ом ? Це не підстанція  а
Здание 16 этажей
 
Здание - III категория по молниезащите.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет контура молниезащиты
« Reply #14 : 26 Січень 2016, 16:03:45 »
По ДСТУ для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню  між ними не менше ніж 3 м;
По IEC 62305-3-2006 - везде упоминается граничное сопротивление контура до 10 Ом.
Ранее я написал- как получается на практике. Ориентируемся на 4 Ом, т.к. сталь в земле подвергается коррозии, электро-химическим разрушениям, со временем (лет через 5) вместо 100 мм кв (по нормам) в земле останется 50 мм кв, а сопротивление контура будет зашкаливать

 