Автор Тема: Импульсное реле и АВР  (Прочитано 2121 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Импульсное реле и АВР
« : 16 Листопад 2020, 14:02:32 »
Добрый день. Необходимо сделать управление освещением через импульсное реле. Освещение будет выполнено от двух вводов через АВР. Вопрос в следующем: при пропадании питания на одном из вводов АВР сразу не переключиться и этого импульса может быть достаточно для отключения реле и соответственно необходимо будет повторно нажать кнопку? Т.е. если стоит задача при переключении оставить рабочим освещение, то лучше ставить обычные контакторы и выключатели?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Импульсное реле и АВР
« Reply #1 : 16 Листопад 2020, 14:27:43 »
при порушенні живлення самого імпульсного реле воно не перемикається. Перемикання відбувається виключно при подачі імпульса на відповідний контакт реле. Тобто при перемиканнях АВР схема освітлення не зміниться

Online Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Импульсное реле и АВР
« Reply #2 : 16 Листопад 2020, 14:39:25 »
Shturman, это понятно, но управляющий сигнал, тоже "скаканёт" при переключении. Ведь кнопки будут запитаны с того же ввода (через отдельный выключатель), что и силовые линии.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Импульсное реле и АВР
« Reply #3 : 16 Листопад 2020, 15:35:23 »
но управляющий сигнал, тоже "скаканёт" при переключении
шось не зрозумів. Як управляющий сигнал може скаканути? Це ж кнопка, і переключення відбудеться лише при нажиманні на кнопку, а не при включенні/відключенні живлення.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Импульсное реле и АВР
« Reply #4 : 16 Листопад 2020, 16:32:50 »
ETI
Импульсные реле с функцией "память" MR-41, MR-42
- универсальное напряжение питания
AC/DC 12-240 V или АC 230 V;
- сохраняет в памяти текущее состояние контактной
группы при пропадании напряжения питания, а
после возобновления питания реле возвращает
контакты в то состояние, в котором они были до
отключения;

- MR-42: возможность выбора: параллельная работа
2-х контактных групп или шаговое реле.

З.Ы. Не реклама!

 