Автор Тема: Заземление котельной  (Прочитано 1439 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление котельной
« : 13 Січень 2016, 13:06:08 »
Уважаемые проектировщики, возник такой вопрос. Монтируется  модульная (металлическая) котельная, на расстоянии 1,5 м  рядом с ней установлена труба дымовая, так, что фундамент трубы фактически вплотную к стене котельной. Можно ли одним горизонтальным контуром заземления  объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру (3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м)??? Или же строителям менять привязку дым.трубы к котельной?
На дымовой трубе (по проекту) установлен молниеприемник, в качестве заземлителя - 3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м.
Заранее благодарю :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #1 : 13 Січень 2016, 13:07:53 »
Можно ли одним горизонтальным контуром заземления  объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру
Можно
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #2 : 13 Січень 2016, 14:07:05 »
Да, так проще, но вносит сомнения п. 6.5.6 (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008) У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006. :(
Я ведь объединяю систему заземления котельной и трубы! Согласно этого пункта, заземление разделять нужно?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #3 : 13 Січень 2016, 14:40:42 »
В данном случае при 3-х стержневом заземляющем устройстве повторного заземления РЕ (РЕN) проводника электроустановки (а именно для этой цели может использоваться контур заземления) и заземляющее устройство молниезащиты не только допускается объеденять, но и необходимо это делать. "Блискавковідвід, що стоїть окремо", относится к объектам с изолированым молниеотводом І уровня молниезащиты, что характерно для взрывоопасных производств, например резервуарным паркам с газоотводными или дыхательными трубами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #4 : 13 Січень 2016, 15:28:05 »
блискавковідводу, що стоїть окремо
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 . 3.13 Блискавковідвід, що стоїть окремо – блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.
У вас блискавкоприймач встановлений на димовій трубі і її захищає , блискавковідвід має контакт з димовою трубою , отже його не можна віднести до окремостоячого блискавкоприймача .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #5 : 13 Січень 2016, 15:51:34 »
Но для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим??

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #6 : 13 Січень 2016, 16:05:37 »
для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим
Димова труба має металевий контакт з котельнею , отже і блискавковідвід має струпопровідний контакт з димовою трубою і котельнею . Він в такому випадку не може рахуватися окремостоячим .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: