Автор Тема: Сертификаты на кабель  (Прочитано 6973 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 106
  • -Receive: 1506
  • Сообщений: 8 520
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да, цена на их кабели высоковата.
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 247
  • -Receive: 718
  • Сообщений: 5 736
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Да, они с 2007 года его сертифицируют.

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 123
  • -Receive: 126
  • Сообщений: 1 203
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот еще интересный сертификат фирмы СКАТ г.Краматорск.
Сегодня, я даже уже не возмущаюсь по этому поводу.
Почему бы не "сделать" сертификат на пластиковую гофру? Или вообще, на проектную документацию?
Есть общеевропейские нормы, законы, да и логика, вот посмотрим, как такие металлорукава будут экспортироваться в Германию, Англию.... с индексом Е90...  :evil: :evil: :evil:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 247
  • -Receive: 718
  • Сообщений: 5 736
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Почему бы не "сделать" сертификат на пластиковую гофру?
В принципе, они не так уж неправы. Они проверили, что огнестойкий кабель, проложенный в металорукаве, сохранит целостность свои 90 мин. А от него больше и не требуется. Да, МР сгорит. Но оболочка кабеля тоже сгорит. Главное, чтоб останки МР не порезали защитные покровы кабеля.
Функция МР - просто механическая защита и эстетика. Многим заказчикам оранжевый или красный кабель на белых стенах и потолках не нравится. А вот серый МР - ничего. Его даже покрасить можно, водоэмульсионкой. :)

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 123
  • -Receive: 126
  • Сообщений: 1 203
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
rga,  Вы же знаете, что с такой трактовкой, я никогда не соглашусь!!!  :wall: :wall: :wall:
Сертификат выдан не на кабель, правильно? А на металлорукав, который отвечает требованиям по сохранению целостности кабельной линии, то есть читай, целостность кабеленесущей конструкции под СТР. А это, уже две большие разницы, что такое кабель и что такое конструкция, правильно?
Или не надо было металлорукав подводить под испытания на огнестойкость.
вот серый МР - ничего. Его даже покрасить можно, водоэмульсионкой.
так пусть тогда кабель покрасят, "фиолетовым, в крапинку" (с)  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 247
  • -Receive: 718
  • Сообщений: 5 736
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
отвечает требованиям по сохранению целостности кабельной линии, то есть читай, целостность кабеленесущей конструкции под СТР
Нет, "читай" тут не пристегивается. Целостной должна быть линия и абсолютно все равно, что будет с конструкцией, если линия не порвется. Если кабель в МР нормально закрепить, то ничего страшного не будет. Это что-то вроде пластмассовых коробок от WKE.
Собственно, кольца и металлические трубы тоже никто не сертифицирует. Да и в импортных инструкциях по монтажу огнестойкого кабеля, если помните, трубы PVC присутствуют. Тоже ведь сгорят?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 247
  • -Receive: 718
  • Сообщений: 5 736
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
так пусть тогда кабель покрасят
А вот кабель - стемно, мало ли что с оболочкой случится. Это ж не метал. Лично я заказчикам не разрешаю. Или трубы, или лотки.

Оффлайн buffone13

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 7
  • Сообщений: 49
    • Просмотр профиля
    • Awards
X-950 уже не актально, потому что, согласно британскому стандарту BS 6387:2013
Метод испытания на сопротивление огню кабелей, необходимых для поддержания целостности цепи в огне.

Он состоит только из трех компонентных протоколов, обозначенных C, W и Z. (методы тестирования
без изменений с 1994 года)
Категории A, B, S, X и Y теперь устарели и не актуальны.
Смотрите  пункты 6.4, 7.4, 8.4 (там все написанно): если первый тестовый образец не прошел тест, еще два образца могут
испытываться, и если обе эти пробы проходят, то   считается, что кабель прошел
контроль функциональности в условиях данного теста.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер