Ну все правильно, кнопки пуска (на дым и на подпор одна, не две) систем в шкафах ПК (если много ПК то не во всех, для паркингов есть требования в каких местах, например) и кнопка открытия заслонки клапана на самом клапане, для обслуживания. Плюс есть требования о защите от несанкционированого доступа.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 16:53:34 от iop »

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 206
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
было отправлено письмо в ТК 315
А почему не в ТК 25?
ТК 315 - это подкомитет ТК 40 "Страховой фонд документации".

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
И еще на эту тему, в устаревшем ДБН  В 2.5 56 2010 был пункт 9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок поже-жегасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з поверхів або в пожежних шафах).
Так вот, где в ДБН  В 2.5 56 2014 сказано, что необходимо предусматривать пуск с помещения охраны (пожпоста)? Или уже все, не надо, только индикация?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 17:27:51 от iop »

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 206
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Так вот, где в ДБН  В 2.5 56 2014 сказано, что необходимо предусматривать пуск с помещения охраны (пожпоста)?
п.13.5.3 Можливо передбачати пуск та зупинку вентиляторів із приміщення пожежного поста.

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это я видел. То есть можно сделать вывод, что обязателен только шкаф сигнализации (индикации) в помещении пожпоста.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 206
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
То есть можно сделать вывод, что обязателен только шкаф сигнализации (индикации) в помещении пожпоста.
В общем, да. Но экспертиза может Вам доказать, что в каких-то там конкретных условиях данного объекта без пуска ДУ с поста ну никак не обойтись. Сможете доказать обратное - хорошо, не сможете - экспертиза несет за проект такую же ответственность, как и проектная организация. Т.е. здесь уже свободное творчество проектировщика для создания максимально эффективных условий противопожарной защиты объекта.

Оффлайн SANYA84

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Сообщений: 273
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
А почему не в ТК 25?
ТК 315 - это подкомитет ТК 40 "Страховой фонд документации".

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=28445, но это на скорую руку, я скачал инфу с оф.сайта, где были названия координаты всех ТК и под ТК.
На счет кнопок - если клапана 2, или более (ПВ и ДУ), то как или где? На путях или в шкафах? В УСПТБ сказали что в ДБН В.2.5-64:2012 написано о том что должна быть предусмотрена возможность установки кнопки, и это не говорит о том что ее обязательно устанавливать именно в шкафу ПК. И кнопка на клапане как раз ограничивает доступ к нему. И еще вопрос по поводу ограничения - а почему ИПР на видном месте, ведь при нажатии на него так же произойдет отработка ПОЛНОГО цикла СДУ? Почему бы его так же не засунуть куда подальше, для большей надежности?

Оффлайн SANYA84

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Сообщений: 273
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 206
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нашел ссылку на которую опирался
Всеми нашими ЕН54 занимался ТК 25. В последнем номере журнала "ПиТБ" (№1 за 2016 год на стр.25) опубликованы их разборки с ТК 315. Оказывается, тушение в электрощиты протолкнули именно они, ТК 315. И вообще, какое отношение Страховой фонд документации может иметь к разработке нормативных документов?

 