Тут уже из-за нечеткости формулировки кто как считает, но в основном (большинство) используют блоки (модули, устройства), на них вешают 3-15 квартир с подключенными аналоговыми извещателями. Я такого не поддерживаю но использую
Нечеткость существует в отдельно взятых головах.
ДБН В.2.5-56
У передпокоях квартир, позаквартирних коридорах та ліфтових холах встановлюються пожежні сповіщувачі
спонукальної системи СПДЗ з використанням адресних компонентівДБН В.2.2-15 «Житлові будинки»
Додаток Г,
СПС захищаються:
передпокої квартир 1) і позаквартирні коридори, ліфтові холи в будинках з умовною висотою понад 47 м з адресними пожежними сповіщувачами або установками пожежної сигналізації адресного типу 2)
прим.2:
Адресні сповіщувачі використовуються для автоматичного вмикання протидимних систем П. 4.24 Імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидаляння, підпору повітря, а також на перевід ліфтів у режим "Пожежа" повинен формуватися
при спрацюванні двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлені в одному приміщенні.И где здесь двусмысленность? Если Вы со своей адресностью или безадресностью не обеспечиваете запуск ДУ от двух датчиков в одном помещении, то Вы нарушаете нормы, что бы Вы в проекте не написали, как бы не трактовали эти самые нормы, и о чем бы ни договорились с экспертизой.
К слову, чтоб развеять туман, стоит читать не только 56-й ДБН, а и другие документы.
И насчет "большинства" - это как-то... В Вашем случае "большинство" - это сколько?
Лично я видела один такой проект и то много лет назад.